380的电压给100千瓦的设备供电需要多粗的电缆。

我的变压器是1.1万伏输入变成380伏,从变压器出来到车间是20米的距离,变压器是160KW的,到车间后接进配电柜,从配电柜出来直接接到功率为100千瓦的设备上,这20米的电缆需要多粗:车间的另外一头还有设备,我是从配电柜引线还是从变压器引线,哪一种更经济

配电系统应该是这样的:变压器低压侧经过电缆送到配电盘,场内所有的负载均需要从此配电盘配出。
你说100千瓦设备,不知道是什么设备,有没有大电机,如果有大电机,需要核算电机是否能直接启动,假如不能直接启动,还要降压启动。
如果没有大电机,100千瓦负荷估计计算电流是150A电流。70平方的交联聚乙烯绝缘电缆即可(温度系数和敷设系数总和考虑0.7),但因为将配电盘视为总盘,所以电缆就不能按照100千瓦选择,而是应该按照变压器的电流来选,变压器是160KVA的电流是304A,电缆至少是185平方毫米(温度敷设总和系数0.7)保守选择240平方交联聚乙烯电缆(综合系数0.65)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-05
如果是三相电机的话,可以选择90平方的线
第2个回答  2010-01-05
用50平方的铜芯线就行本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-01-05
当然是配电柜了