99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆预留长度规范
电缆
敷设时如何
预留长度
?
答:
1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根
。2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
电缆预留长度
是多少?
答:
5. 电力电缆终端头预留的最小长度为1.5m。6. 电缆中间接头盒两端各预留2m
。7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽计算。8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。10. 厂用变压器,从地...
500的
高压电缆
中间接头要
预留多长
答:
500的高压电缆中间接头要预留不小于5.0m
。电缆直埋敷设时,在终端头及中间接头处应预留备用段,低压不应小于3m。高压电缆敷设时,中间头处预留长度应不小于5.0m。
电缆
敷设时在电缆终端头及电缆接头处应怎样
预留
答:
电缆敷设时电缆终端头及电缆接头处应预留备用段
高压电缆预留长度不应小于七毫米
。电缆不论芯数均按照根计算一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
电缆
夹层里电缆余量如何留,应该留多少,是留在桥架内还是留在桥架外,有...
答:
回答:
电缆
夹层和桥架原理一样,多是走电缆的,主要还是考虑电缆接头要接的位置,按GB50217-2007
标准
附加
长度
附录G 35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度 项 目 名 称 附加长度(m) 电缆终端的制作 0.5 电缆接头的制作 0.5 由地坪引至各设备的终端处 电动机(按接线盒对地坪的实际高度) 0.5~1 配电屏 ...
电缆
在终端头和中间接头应
预留多长
?
答:
按盘面尺寸 高+宽 8.
高压
开关柜及低压配电盘、箱盘下进出线余量2.0m 9.
电缆
至电动机余量,从电机接线盒算起0.5m 10.厂用变压器余量,从地坪算起3.0m 11.电缆绕过梁柱等增加
长度
按实际计算,若按被绕物的断面情况计算应增加长度 12.电梯电缆与电缆架固定点每处,
规范
最小值0.5m ...
求
电缆
井内电力电缆的
预留长度
的
规定规范
答:
预留电缆
留在专门的余缆井里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分。纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、...
变电站到配电室距离3000米,用YJV22-3×400 的
高压电缆
,
电缆长度
...
答:
6、
电缆
中间接头盒,两端各预留2M 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留屏(柜)的高+宽 8、电缆进
高压
开关柜、低压配电柜(箱),预留2M;9、电缆至电动机,从接线盒算起加0.5M;10、电缆至厂用变压器,从地坪算起,预留3M。以上电缆附加及
预留长度
是电缆敷设长度的组成部分,购买电缆时一定要...
长距离敷设动力
电缆
时,电缆两端及中间如何
预留
?预留的
长度
?
答:
电缆预留长度
表:1.电缆敷设弛度,波形弯度,交叉 预留长度2.5% 按电缆全长计算 2.电缆进入建筑物, 2米
规范规定
最小值 3.电缆进入沟内或吊架时引上 1.5米 规范规定最小值 4.变电所进线出线 1.5米 规范规定最小值 5.电力电缆终端头 1.5米 检修余量最小...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆头长度要求
电缆预留长度 规范系数
高压电缆头预留长度标准规范
10kv电缆头预留长度规范要求
高压电缆预留标准是多少
电缆中间头预留长度规范
高压电缆中间头要预留长度吗
高压电缆头加长要求
高压电缆中间接头预留长度