99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆预留长度 规范系数
电缆预留长度
是多少?
答:
1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根
。2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
电缆
敷设时如何
预留长度
?
答:
5. 电力电缆终端头预留的最小长度为1.5m。6. 电缆中间接头盒两端各预留2m
。7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽计算。8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。10. 厂用变压器,从地...
电缆
敷设
长度
如何计算?
答:
5、电力电缆终端头,预留最小值1.5m
。6、电缆中间接头盒两端各留2m。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。8、高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。9、电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。10、厂用变压器。从地坪算+3m。11、电缆绕过梁柱等...
电线电缆预留长度
是多少?
答:
一般电缆进配电箱需要预留长度是柜高+宽+1.5 m
。沿线槽敷设电缆有2.5%(按电缆全长算)的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。 下图是各种项目线缆长度的预留长度以及说明。电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行...
电缆规范
布放有写什么要求?
答:
在交接间、设备间的
电缆预留长度
一般为0.5~1.0m,工作区为100~300mm。有特殊要求的应按设计要求预留长度。(参见GB/T50312�2000) 2. 电缆转弯时弯曲半径应符合下列
规定
:u 非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍。u 屏蔽双绞线电缆的弯曲半径应...
进入箱变里的
电缆预留
多少有
规范
说明么
答:
可查GB50217—2007电力工程
电缆
设计
规范
:附录35kV及以下电缆敷设度量时的附加
长度
。项目名称附加长度(m)。电缆终端头的制作0.5。电缆接头的制作0.5。如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关...
请问gck上出线
电缆
如何计算
预留长度
答:
1 在规程中,
电缆
的设计
长度
没有
规定
为电缆头
预留
1.5M,但实际上,在设计时,根据电缆的长度,较图纸计算长度增加5-10%。这是因为,在实际电缆敷设时,电缆在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度,所以需要考虑这些敷设余度。另外,电缆头部到电机的电缆盒还有一点距离,加上在作电缆头时...
关于综合布线国家标准中
预留
线标准的问题(如图),这CM单位是不是有错误...
答:
5 缆线应有余量以适应终接、检测和变更。对绞
电缆预留长度
:在工作区宜为3~6cm,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为3~5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。6 缆线的弯曲半径应符合下列
规定
:1) 非屏蔽4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 4...
电气照明
电线长度
计算公式是什么?
答:
3、
预留长度
:照明配电箱内预留长度为箱子的半周长(箱长+箱宽),接线盒内预留长度(一般150mm×芯数)。4、波纹、拐弯及交叉
系数
:一般取总长度的2.5%。这个回路接的所有的开关、灯具是用两根,插座用3根2.5mm2的线,电源线在开关盒内,天花里下两根到开关盒就行了,如果开关控制两个灯具,那天...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
240的电缆怎样预留长度
图纸上计算电缆长度如何计算
电缆敷设规范标准GB50217
电缆长度计算规则规范
35kv电缆预留长度规范
电缆预留长度和附加长度规定
电缆的预留长度可以累加么
08清单计算电缆预留长度规则
电缆的预留长度在哪个规范