电缆预留长度计算规则包括以下几点:
1. 在电缆敷设过程中,无论是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不会保持完全绷直的状态,而是存在一定的松弛度、波形弯度和交叉等。因此,在计算电缆长度时,需要将这部分长度也考虑在内。根据核裂唯算规则,敷设系数为2.5%。
2. 电缆进入建筑物时,特别是在市政道路的外线(或交安工程电缆)进入场地内时,必须考虑预留的最小长度为2m。
3. 电缆进入沟内或吊架时,引上(下)预留的最小长度为1.5m。
4. 变电所进电源线、出线时,考虑预留的最小长度为1.5m。
5. 电力电缆终端头预留的最小长度为1.5m。
6. 电缆中间接头盒两端各预留2m。
7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽计算。
8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。
9. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。
10. 厂用变压器,从地坪算起预留3m。
11. 电缆绕过梁柱等障碍物时,增加的长度按障碍物的断面情况计算。
12. 电梯电缆与电缆架固定点,每处预留0.5m。