变电站到配电室距离3000米,用YJV22-3×400 的高压电缆,电缆长度根据什么确定的?

订购电缆时要不要乘系数是多少?(全部为开挖直埋,现场环境不好,土中全是石头)

电缆长度是按电缆敷设长度确定的,电缆敷设长度由电缆的全长加上附加长度,附加长度的计算方法如下: 1、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉等,增加2.5%;
2、电缆进入建筑物,增加2M;
3、电缆进入沟内或吊架时引上(引下)预留1.5M;
4、变电所进、出线,增加1.5M;
5、电力电缆终端头,预留1.5M
6、电缆中间接头盒,两端各预留2M
7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留屏(柜)的高+宽
8、电缆进高压开关柜、低压配电柜(箱),预留2M;
9、电缆至电动机,从接线盒算起加0.5M;
10、电缆至厂用变压器,从地坪算起,预留3M。
以上电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分,购买电缆时一定要全部计算到购买量中去。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-24
电缆长度是按电缆敷设长度确定的,电缆敷设长度由电缆的全长加上附加长度,附加长度的计算方法如下: 1、电缆敷设埋深、长度先按实际计数,加上预留量后总长*1。025,这就是预算的放线长度
11、配电房内设备未确定的,一般预留量为配电房的半周长

希望能够帮到你
第2个回答  2011-10-26
3000米....不知道是多少电压等级的电缆,不过还是要算一下压降啊.....
第3个回答  2011-10-14
你的去现场测量实际米数·· 要不然会有大量的浪费·
相似回答