10KV电缆到变电站大概400米,可以用什么方式敷设?土质为盐碱地.

如果地下埋管,比如镀锌管可以吗?能保证使用寿命30年吗?
如果走桥架,跟周围的金属管道等要保持多少距离?桥架内可以走低压线路吗?(加隔板可以吗?)

10KV电缆地下直埋敷设采用镀锌钢管对于盐碱地不太合适,经不起腐蚀。
以下几种方案供你参考:
1、采用架空绝缘电缆,竖电线杆走空中,比较方便且安全,也比较经济。周围有管道,不接触就没有问题。架空绝缘电缆可以采用
JKYJ-10 1×(导体截面)铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 ,规格是10~400mm^2(以下同样)
JKTRYJ-10 1×(导体截面)软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLYJ-10 1×(导体截面)铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKY-10 1×(导体截面)铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKLY-10 1×(导体截面)铝芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKTRYJ-10 1×(导体截面)软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
JKLYJ/Q-10 1×(导体截面)铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLY/Q-10 1×(导体截面)铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆
JKLGY-10 1×(导体截面)钢芯铝绞线导体聚乙烯绝缘架空电缆
JKLGYJ-10 1×(导体截面)钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLGY/Q-10 1×(导体截面)钢芯铝绞线导体轻型聚乙烯绝缘架空电缆
JKLGYJ/Q-10 1×(导体截面)钢芯铝绞线导体轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆
2、竖电线杆,电线杆上架设一根镀锌钢丝绳(如果需要防腐,可以采用防腐镀锌钢丝绳),将电缆沿钢丝绳吊悬敷设
电缆可以选择:
YJV 10kV 3X(电缆导体截面)铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJLV 10kV 3X(电缆导体截面)铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
如果需要防护,也可以是钢带铠装电缆YJV22、YJLV22
如果还有低压线路要顺着走,可以离开吊高压电缆的钢丝绳离开一点距离,在电线杆上再架设一根镀锌钢丝绳,用来架设低压控制电缆即可。
3、挖电缆沟走地下走,采用YJY22、YJLY22 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯绝缘,因为是盐碱地土壤,钢带采用不锈钢钢带铠装,护套也改用气密性高的聚乙烯,抗盐碱渗透。
4、走桥架也不是不可以,但是施工麻烦,成本也高,若是露天走桥架需要防腐,桥架需要玻璃钢桥架。10kV的交联聚乙烯电缆是有铜带屏蔽的,接地做好,对低压电缆的干扰还是比较少的,距离比较长,低压线路也最好采用带屏蔽的电缆。(本方案要看有没有必要,一般不建议采用)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-22
3、挖电缆沟走地下走,采用YJY22、YJLY22 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯绝缘,因为是盐碱地土壤,钢带采用不锈钢钢带铠装,护套改用气密性高的聚乙烯,抗盐碱渗透。
4、走桥架也可以,但施工麻烦,成本高,露天走桥架需要防腐,桥架需要玻璃钢桥架。10kV的交联聚乙烯电缆是有铜带屏蔽的,接地做好,对低压电缆的干扰还是比较少的,距离比较长,低压线路也最好采用带屏蔽的电缆。(本方案要看有没有必要,一般不建议采用)
第2个回答  2013-04-12
地下地缆沟敷设电缆线路 不能保证使用寿命30年
走桥架也不安全,最好是走地下!
以后遇到不懂的问题就上“一览业问”吧,那里的专家会为你解答的!
更多的专业问答来源于“一览业问”