答:
6、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根
。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为 m/根。8、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线 2.0m,单位为m/根。9、电动机的预留长度从电机接线盒起算的 0.5m 计算,...
电力
电缆
敷设的
长度
要求?
答:
5、电力
电缆
终端头的
预留长度
为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。
电缆预留长度
计算规则
答:
6. 电缆中间接头盒两端各预留2m
。7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽计算。8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。10. 厂用变压器,从地坪算起预留3m。11. 电缆绕过梁柱等障碍物时...
电缆预留长度
是多少?
答:
6、电缆中间接头盒预留的长度应考虑两端检修的余量,
每端至少预留2.0米
,单位为米每根。7、电缆进入控制室、保护屏及模拟盘等设备时,预留长度应按照设备面板尺寸的高和宽来计算,单位为米每根。8、高压开关柜和低压配电盘、箱的电缆预留长度应考虑盘下进出线的需求,预留长度为2.0米,单位为米每根...
电缆敷设时在电缆终端头及
电缆接头
处应怎样
预留
答:
电缆敷设时电缆终端头及电缆接头处应预留备用段
高压电缆预留长度不应小于七毫米
。电缆不论芯数均按照根计算一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
500的
高压电缆中间接头
要
预留多长
答:
500的
高压电缆中间接头
要预留不小于5.0m。电缆直埋敷设时,在终端头及中间接头处应预留备用段,低压不应小于3m。高压电缆敷设时,中间头处
预留长度
应不小于5.0m。
220千伏
电缆中间接头
与中间接头距离多少
答:
220千伏
电缆中间接头
与中间接头距离1米。安装要求上不做规定,做中间头时需考虑对接的两端
电缆预留
制作
长度
,以6~15kv冷缩中间头为例,两端要求有一米长。中间接头通常来说指的是电缆中间接头,即电缆线路中间部位的
电缆接头
。中间接头是用于各种电压等级的交联电缆或油浸电缆的中间连接的电缆附件。
电缆
在终端头和
中间接头
应
预留多长
?
答:
6.
电缆中间接头
盒 两端各留检修余量最小值2.0m 7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等
预留
,按盘面尺寸 高+宽 8.
高压
开关柜及低压配电盘、箱盘下进出线余量2.0m 9.电缆至电动机余量,从电机接线盒算起0.5m 10.厂用变压器余量,从地坪算起3.0m 11.电缆绕过梁柱等增加
长度
按实际计算,若按被绕物...
...
中间
用
高压电缆
连接,请问其
预留长度
多少?有没有对应规范?
答:
1、专门针对你说出的形式是没有规程规定的,对于硬母线联接的,则不需要
预留长度
的;2、之所以
电缆
要预留长度,是因为过去的电缆不可靠,可能出现问题,要预留出重新做电缆头的长度,一般预留不少于二个电缆头的长度即可,没有硬性规定。
变电站到配电室距离3000米,用YJV22-3×400 的
高压电缆
,
电缆长度
...
答:
5、电力电缆终端头,预留1.5M 6、
电缆中间接头
盒,两端各预留2M 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留屏(柜)的高+宽 8、电缆进
高压
开关柜、低压配电柜(箱),预留2M;9、电缆至电动机,从接线盒算起加0.5M;10、电缆至厂用变压器,从地坪算起,预留3M。以上电缆附加及
预留长度