99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆终端头长度要求
根据《通用安装工程工程量计算规范》,电力
电缆终端头
预留
长度
为...
答:
【答案】:C本题考查的是电气工程。
电力电缆终端头预留长度为1.5m
。
电缆敷设时在
电缆终端头
及电缆接头处应怎样预留
答:
电缆敷设时电缆终端头及电缆接头处应预留备用段
高压电缆预留长度不应小于七毫米
。电缆不论芯数均按照根计算一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
电力
电缆
敷设的
长度要求
?
答:
5、电力电缆终端头的预留长度为
检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根
。
电缆
预留
长度
是多少?
答:
5、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根
。6、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为 m/根。8、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线 2.0m...
35kv
电缆终端头
的
长度
是多少?
答:
户内头1米—1.5米
,户外头可以根据实际情况,来加长绝缘管就行。
电缆终端
接头和中间接头附近应预留几米长?3—5米?
答:
根据需要,有时耐压打不上去还要裁掉一截。不过一般预留3-5米也就够了,我们这边110KV有时后留十来米的都有。
对电力
电缆
的
终端头
和中间接头有哪些
要求
?
答:
中间接头必须用同材质的压接或者螺栓(两枚以上)固结;
终端头
必须用同材质的引线鼻压接,外层缠上色相带;不论是终端头还是中间接头都必须用热缩(冷缩)套密封,一般的终端头破开
长度
在1米左右,然后按照
电缆头
(中间)规定的制作工艺做好绝缘层。
电缆
在
终端头
和中间接头应预留多长?
答:
1.电缆敷设弛度、波形弯度、交叉余量按电缆全长计算2.5 2.电缆进入建筑物,规范规定最小值 2.0m 3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留,规范规定最小值1.5m 4.变电所进线、出线,规范规定最小值 1.5m 5.电力
电缆终端头
检修余量最小值1.5m 6.电缆中间接头盒 两端各留检修余量最小值2...
电力
电缆终端
制作安装是什么意思
答:
一、
高压电缆
头的基本
要求
电缆终端头
是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: 线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流...
电缆
预留
长度
计算规则
答:
4、变电所进线、出线,考虑预留最小值1.5m。5、电力
电缆终端头
,预留最小值1.5m。6、电缆中间接头盒两端各留2m。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。8、
高压
开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。9、电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。10、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆头拨线长度规范
高压电缆终端头加长要求标准
10kv高压终端头的长度
高压电缆终端头制作尺寸
10kv电缆终端头应力锥是什么
高压电缆头加长要求
高压电缆预留长度
高压电缆接头预留长度的规范
高压电缆头预留长度标准规范