99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆预留长度规范
电线
、
电缆
敷设
规范
中有没有对应至少留多少余量做强制性要求?_百度...
答:
电线
、
电缆
敷设
规范
中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标GB50054-2011:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。
电缆
进入配电箱
预留长度
是多少
答:
配电室内配电柜
电缆预留长度
是柜高+宽+1.5 。沿线槽敷设电缆有2.5%(按电缆全长算)的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。
规范
网络线室外井
预留长度
答:
预留电缆
留在专门的余缆井里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。 只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。根据电缆相关施工
规范
,电缆的弯曲半径不应该超过20d.纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝...
电气安装工程中预埋管线的埋深应该是多少?
答:
水泥导管一般用于中低压电缆管道,我局新建110KV电缆管道大多采用PVC管。PVC管道管壁光滑,安 装简便,电缆敷设时摩擦力较小,对外护套损伤较轻。 砖砌或预制沟体敷设方式也是一种普遍采用的电缆敷设方式。优点是可以同时容纳许多类型、许多数量电缆,用电缆支架加以区分 隔离;对于
高压电缆
,敞开式沟体中电缆敷设更安全直观...
光伏电站基础知识系列总结之
电缆
直埋有哪些注意
答:
(4)
电缆
互相交叉时的最小净距为0.5m,在交叉点前后1m范围内用隔板隔开时降为0.25m,穿管时不作
规定
。(5)沟底必须具有良好的土层,否则应铺0.1m的软土或砂层。电缆敷设好后上面再敷设0.1m软土或砂层。电缆全长盖混凝土保护板,
宽度
应超出电缆两侧各0.5m。允许用砖代替混凝土保护板。(6)禁止...
电力
电缆
10kv对接头电缆井长宽高要求是多少
答:
但实际上电缆厂家不可能生产很长的电缆。铺设电缆时,按电缆出厂的
长度
铺设,中间不开断的,除非电缆太长铺设有困难才开断做中间头。一般
高压电缆
出厂最长长度就1000米(就是说1公里一个中间头),低压电缆特别是通讯电缆可能出厂最大长度可以达到10公里以上的。
预留电缆
留在专门的余缆井里面,(很大的...
电缆沿垂直通道敷设
电缆长度
怎么计算
答:
两端计算起点按以下
规定
:序号起点设备计算起点说明1正面半边长1m及以上的箱、柜、盘、台正面进线侧边包括设备的接线箱、盒。设计未明确的按下进线2变压器本体正面上边中心3其他设备接线侧面中心
预留长度
按设计及
规范
要求计算。其他附加长度按下表顺序计算:序号项目名称附加长度说明1
电缆
敷设弛度、弯度、...
电缆预留
及附加
长度
如何套定额
答:
电缆预留
及附加长度通过
规范规定
最小值套定额。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入
电缆长度
工程量之内电缆敷设(除管内)敷设弛度、波形弯2.5%按电缆全长计算度交叉电缆进入建筑物2.0m规范规定最小值电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m规范规定最小值电缆中间接头盒两端各留2.0...
电缆
施工
标准规范
是什么?
答:
由于光缆的卷盘
长度
比
电缆
长得多,长度可能达几千米,故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,...
电缆
进配电箱要
预留
箱的半周长,出配电箱的电缆也要预留半周长吗?
答:
引出去的要预留半周长: 《全国统一安装工程预算工程量2000计算规则》:盘、箱、柜的外部 进 出 线
预留长度
按下表计算:各种箱、柜、盘、板、盒 预留长度为 盘面 宽+高(即半周长)
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv中间接头预留规范最新
10千伏三芯电缆载流量
高压电缆终端头加长要求标准
进箱电缆剥皮长度要求