99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆预留长度规范
电缆
敷设时如何
预留长度
?
答:
1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根
。2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
电缆预留长度
是多少?
答:
高压电缆中间接头在500kV的情况下,应预留不小于5.0米的余地
。在进行电缆直埋敷设时,终端头和中间接头的位置需要预留足够的备用段,其中低压电缆不应少于3米,而高压电缆在中间接头处至少应预留5.0米的长度。
电缆
敷设时在电缆终端头及电缆接头处应怎样
预留
答:
电缆敷设时电缆终端头及电缆接头处应预留备用段
高压电缆预留长度不应小于七毫米
。电缆不论芯数均按照根计算一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
500的
高压电缆
中间接头要
预留多长
答:
500的高压电缆中间接头要预留不小于5.0m
。电缆直埋敷设时,在终端头及中间接头处应预留备用段,低压不应小于3m。高压电缆敷设时,中间头处预留长度应不小于5.0m。
电缆预留长度
计算规则
答:
预留
的
长度
按设备面板的高和宽计算。8.
高压
开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9.
电缆
至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。10. 厂用变压器,从地坪算起预留3m。11. 电缆绕过梁柱等障碍物时,增加的长度按障碍物的断面情况计算。12. 电梯电缆与电缆架固定点,每处预留0.5m。
变电站到配电室距离3000米,用YJV22-3×400 的
高压电缆
,
电缆长度
...
答:
6、
电缆
中间接头盒,两端各预留2M 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留屏(柜)的高+宽 8、电缆进
高压
开关柜、低压配电柜(箱),预留2M;9、电缆至电动机,从接线盒算起加0.5M;10、电缆至厂用变压器,从地坪算起,预留3M。以上电缆附加及
预留长度
是电缆敷设长度的组成部分,购买电缆时一定要...
电线电缆预留长度
是多少?
答:
一般
电缆
进配电箱需要
预留长度
是柜高+宽+1.5 m。沿线槽敷设电缆有2.5%(按电缆全长算)的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。 下图是各种项目
线缆长度
的预留长度以及说明。电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行...
求
电缆
井内电力电缆的
预留长度
的
规定规范
答:
预留电缆
留在专门的余缆井里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分。纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、...
电缆预留长度
计算规则
答:
3、
电缆
进入沟内或吊架是引上(下)
预留
最小值1.5m。4、变电所进线、出线,考虑预留最小值1.5m。5、电力电缆终端头,预留最小值1.5m。6、电缆中间接头盒两端各留2m。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。8、
高压