99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆预留标准是多少
电力缆敷设的
预留
怎样计算?
答:
1、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根
。2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
电缆预留
长度计算规则
答:
5. 电力电缆终端头预留的最小长度为1.5m。6. 电缆中间接头盒两端各预留2m
。7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽计算。8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。10. 厂用变压器,从地...
电缆预留
长度
是多少
?
答:
1、电缆的预留长度根据敷设方式、弯曲半径、穿越物体等因素确定,
通常按照电缆全长的2.5%进行计算,单位为米每根
。2、电缆在进入建筑物时的预留长度应符合规范要求,最小值为2.0米,单位为米每根。3、电缆在进入沟槽或吊架时,为避免损伤,应在上方和下方预留一定长度,具体长度应符合规范的最小要求。
500的
高压电缆
中间接头要
预留
多长
答:
高压电缆中间接头在500kV的情况下,应预留不小于5.0米的余地
。在进行电缆直埋敷设时,终端头和中间接头的位置需要预留足够的备用段,其中低压电缆不应少于3米,而高压电缆在中间接头处至少应预留5.0米的长度。
供电局对接火点处的
电缆预留
要求
答:
下)预留,
规范规定最小值1.5米,变电所进线、出现,规范规定最小值1.5米
。2、电力电缆终端头检修余量最小值1.5米,电缆中间接头盒两端各留检修余量最小值2.0米。3、电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留,按盘面尺寸高加宽,高压开关柜及低压配电盘、箱盘下进出线余量2.0米。
电缆
夹层里电缆余量如何留,应该留
多少
,是留在桥架内还是留在桥架外,有...
答:
回答:
电缆
夹层和桥架原理一样,多是走电缆的,主要还是考虑电缆接头要接的位置,按GB50217-2007
标准
附加长度 附录G 35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度 项 目 名 称 附加长度(m) 电缆终端的制作 0.5 电缆接头的制作 0.5 由地坪引至各设备的终端处 电动机(按接线盒对地坪的实际高度) 0.5~1 配电屏 ...
高压电缆
施工方案求一份?
答:
机械牵引速度不超过15mm/min,每根
电缆
留出1m左右
预留
长度。电缆沿桥架敷设应排列整齐,不应出现交叉现象,垂直敷设的电缆每隔1.5~2m处应加以固定,电缆固定楞以用尼龙卡带或电缆卡子进行,在电缆的首尾端及接头挂电缆标志牌,标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起止地点,标志牌应规格统一,字迹...
变电站到配电室距离3000米,用YJV22-3×400 的
高压电缆
,电缆长度...
答:
5、电力
电缆
终端头,
预留
1.5M 6、电缆中间接头盒,两端各预留2M 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留屏(柜)的高+宽 8、电缆进
高压
开关柜、低压配电柜(箱),预留2M;9、电缆至电动机,从接线盒算起加0.5M;10、电缆至厂用变压器,从地坪算起,预留3M。以上电缆附加及预留长度是电缆敷设...
电缆
敷设时在电缆终端头及电缆接头处应怎样
预留
答:
电缆敷设时电缆终端头及电缆接头处应预留备用段
高压电缆预留
长度不应小于七毫米。电缆不论芯数均按照根计算一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
电缆
敷设时如何
预留
长度?
答:
电缆
进入建筑物的
预留
长度
为规范
规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 1.5m,单位为 m/根。5、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆预留长度
电缆预留长度 规范系数
高压电缆长度一般预留多少
电缆预留长度规范
高压电缆预留长度规范
10kv高压电缆选型计算
电缆敷设预留长度规范依据
电缆中间头预留长度规范
高压电缆多长做接头