推荐答案 2023-07-22
1、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉余量按电缆全长计算百分之2.5,电缆进入建筑物,规范规定最小值2.0米,电缆进入沟内或吊架式引上(下)预留,规范规定最小值1.5米,变电所进线、出现,规范规定最小值1.5米。
2、电力电缆终端头检修余量最小值1.5米,电缆中间接头盒两端各留检修余量最小值2.0米。
3、电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留,按盘面尺寸高加宽,高压开关柜及低压配电盘、箱盘下进出线余量2.0米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBOBXzjjtz7Xj7ttjtt.html
相似回答
光缆敷设对端别的
要求
答:
7)局内光缆应布放整齐美观,沿上线井布放的光缆应绑扎在上线加固横 铁上
。8)按规定预留在设备侧的光缆,可以留在传输设备机房或进线室。有特 殊要求预留的光缆,应按设计要求留足。9)光缆引入局站后应堵塞进线管孔,不得渗水、漏水。五、光缆成端 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。2)在...
电缆
安装规范
要求
有哪些
答:
1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5 电缆敷设严禁有绞拧...
电缆
架空敷设施工
要求
答:
2. 架空杆路中的光缆每隔3至5档杆需要设置U型伸缩弯,每1公里大约预留15米的光缆
。3. 引上架空的(墙壁)光缆应使用镀锌钢管进行保护,并且管口应用防火泥进行堵塞。4. 架空光缆在每隔4档杆左右以及跨路、跨河、跨桥等特殊地段,应悬挂光缆警示标志牌。5. 空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管进...
电缆
规范布放有写什么
要求
?
答:
一、电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m
。 二、当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。 第3.0.6条 电缆管的连接应符合下列要求: 一、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜...
电气安装工程中预埋管线的埋深应该是多少?
答:
②电缆必须作为特殊材料吊云,严禁瓜、碰、挤、磨,按敷设
要求
安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电缆进行耐压鉴定,合格后方可敷设。由于
电力电缆
能与周围环境相协调,且运行环境相对稳定,受外界影响小,故被越来越广泛使用。如何做好10kv电力电缆施工?笔者结合实践经验谈几点看法。 一、10kV电缆的...
对消防用电设备电源线路有何
要求
答:
一旦干线出现故障将造成干线回路内的所有监测点处于无监测状态。因此需提出更高的
要求
,如采用耐火
电缆
敷设在耐火电缆桥架内,有条件的可采用钢皮保护矿物质绝缘防火电缆。(2)消火栓泵、喷淋泵等配电线路 固定式水灭火设施中消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等消防水泵是实施灭火工作的...
电力
安装的基本工法,如
电缆
敷设及桥架安装的基本知识?
答:
(1).电缆沟底应平整,并应有千分之一的坡度,沟内要保持干燥,沟底构面应采用防水砂浆抹面。每隔50m左右要设置一个集水坑并有排水设施以便及时将沟内积水排出。(2).当支架上
的电缆
排列,设计无规定时,应符合下列
要求
:
电力电缆
应分开排列,当电力电缆与控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制...
怎么敷设,消防线路敷设
要求
答:
11.2.5 不同电压等级
的线缆
不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。11.2.6 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。11.2.7 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。11.2....
电缆
桥架安装及桥架内电缆敷设有哪些
要求
答:
热镀锌
的电缆
桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,...
大家正在搜
施工时把供电局电缆挖断了怎么处理
供电局废旧电缆
挖断电缆供电局收费标准
深圳供电局废旧电缆
供电局电缆廊道冲洗
配电柜电缆预留长度
电缆进配电箱预留长度
电缆中间接头预留长度
供电局拉电线申请