一般
电缆
进配电箱需要
预留
多长?
答:
一般
电缆
进配电箱需要
预留
长度是柜高+宽+1.5m。沿线槽敷设电缆有2.5%(按电缆全长算)的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。下图是各种项目
线缆
长度的预留长度以及说明。电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可...
线缆
布放的通用要求
答:
1. 线缆布放时应确保有足够的冗余。通常,交接间和设备间的
电缆预留
长度应为0.5至1.0米,而工作区则为100至300毫米。如有特殊要求,应按照设计
规范预留
足够的长度。(参考GB/T50312-2000
标准
)2. 电缆在转弯处的弯曲半径应符合规定:- 非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径至少应为电缆外径的4倍,在施工...
变电站到配电室距离3000米,用YJV22-3×400 的
高压电缆
,电缆长度...
答:
2、
电缆
进入建筑物,增加2M;3、电缆进入沟内或吊架时引上(引下)
预留
1.5M;4、变电所进、出线,增加1.5M;5、电力电缆终端头,预留1.5M 6、电缆中间接头盒,两端各预留2M 7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留屏(柜)的高+宽 8、电缆进
高压
开关柜、低压配电柜(箱),预留2M;9、电缆...
求
电缆
井内电力电缆的
预留
长度的规定
规范
答:
预留电缆
留在专门的余缆井里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分。纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、...
电缆
在终端头和中间接头应
预留
多长?
答:
3.
电缆
进入沟内或吊架时引上(下)
预留
,
规范
规定最小值1.5m 4.变电所进线、出线,规范规定最小值 1.5m 5.电力电缆终端头检修余量最小值1.5m 6.电缆中间接头盒 两端各留检修余量最小值2.0m 7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留,按盘面尺寸 高+宽 8.
高压
开关柜及低压配电盘、箱盘下...
电缆预留
长度计算规则
答:
4、变电所进线、出线,考虑
预留
最小值1.5m。5、电力
电缆
终端头,预留最小值1.5m。6、电缆中间接头盒两端各留2m。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。8、
高压
开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。9、电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。10、...
6KV
电缆
接入变压器需要有
预留
长度吗?
答:
没有
规范
要求
电缆
与设备之间的
预留
长度规定,不过在现场一般都留有1。5米左右,以备将来更换电缆接头时使用
...
高压电缆
连接,请问其
预留
长度
多少
?有没有对应
规范
?
答:
1、专门针对你说出的形式是没有规程规定的,对于硬母线联接的,则不需要
预留
长度的;2、之所以
电缆
要预留长度,是因为过去的电缆不可靠,可能出现问题,要预留出重新做电缆头的长度,一般预留不少于二个电缆头的长度即可,没有硬性规定。
电缆
夹层里电缆余量如何留,应该留
多少
,是留在桥架内还是留在桥架外,有...
答:
回答:
电缆
夹层和桥架原理一样,多是走电缆的,主要还是考虑电缆接头要接的位置,按GB50217-2007
标准
附加长度 附录G 35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度 项 目 名 称 附加长度(m) 电缆终端的制作 0.5 电缆接头的制作 0.5 由地坪引至各设备的终端处 电动机(按接线盒对地坪的实际高度) 0.5~1 配电屏 ...
供电线路的
电缆预留多少
容量合适?
答:
变压器到总开关,就按变压器容量配,不考虑
预留
容量,如果换变压器这段线一起换。其他供电线路一般考虑15%的预留容量。