变压器为油式变,先有6KV电缆从变压器底部沿墙侧面穿管引入变压器室连接变压器,接完后大概有2M左右的预留长度,规范的预留长度该为多少?引自哪本规范?请高手赐教!
举报该问题
推荐答案 2011-06-25
没有规范要求电缆与设备之间的预留长度规定,不过在现场一般都留有1。5米左右,以备将来更换电缆接头时使用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vOzO7zOWj.html
其他回答
第1个回答 2011-06-25
这个没什么死规定;一般操作至少留2米
第2个回答 2011-06-25
看是户内的还是户外的,户内的没有什么要求。户外的话要考虑大风天气,电业局一般是有规定的。在刮风时要避免电缆碰到一起,尽管外面有绝缘层。
第3个回答 2011-06-25
规范规定预留最小值1.5米
相似回答
...中间用高压
电缆
连接,请问其
预留长度
多少?有没有对应规范?
答:
1、专门针对你说出的形式是没有规程规定的,对于硬母线联接的,则不需要预留长度的
;2、之所以电缆要预留长度,是因为过去的电缆不可靠,可能出现问题,要预留出重新做电缆头的长度,一般预留不少于二个电缆头的长度即可,没有硬性规定。
变压器
引至单体的
电缆长度
在单体设计范围内吗
答:
在
。箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度为2到3米,在单位设计范围内。变压器是一种利用电磁感应原理来升降电压并实现能量和信息传递的多端电气设备。
配线
接入
何处
需要
计算
预留长度?
答:
配线
接入
何处需要计算
预留长度
如下:
电缆
进入建筑物。主要是在市政道路的外线(或是交安工程电缆)进入场地内时,就必须考虑他的预留的最小值2m。电缆进入沟内或吊架是引上(下)预留最小值1.5m。变电所进线、出线,考虑预留最小值1.5m。电力电缆终端头,预留最小值1.5m。电缆中间接头盒两端各留2m。
电缆
敷设从高压柜至
变压器
段,应
预留多长?
答:
高压柜至
变压器
用线量计算,只需水平距离加垂直距离再加适当接头余量就够了。
电缆头为什么
需要预留电缆长度
答:
电缆在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度易受潮、易损坏,施工也有难度。所以
需要预留电缆长度
。
电缆
敷设的
预留长度
怎么计算呢?
答:
5、电力
电缆
终端头,
预留
最小值1.5m。6、电缆中间接头盒两端各留2m。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽。8、高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。9、电缆至电动机。从电动机接线盒开始+0.5m。10、厂用
变压器
。从地坪算+3m。11、电缆绕过梁柱等...
变压器
到一级箱
电缆需要
高架吗
答:
需要。
变压器
到一级箱
电缆
的
长度
不得超过1.5米,如果超过1.5米,需要采取保护措施,例如增加电缆截面、加大电缆保护管道等措施,由于高度比较高,需要高架。
630KVA
变压器
高压
电缆
接线
长度
3300米可以
吗?
答:
对于高压输电来说高压
电缆
接线
长度
3300米根本不算个问题。
电力工程中
变压器
至高压柜的
电缆长度
怎么算
答:
如果是上出线,而且电缆随着柜子的方向码放的,量一下出线柜到
变压器
的距离,就是了;如果走电缆沟,需要看一下有没有障碍物或者沟内是否直通,根据沟内情况测定
电缆长度
。一般配电室高压柜到变压器的电缆长度就是柜子到变压器之间的距离。
大家正在搜
规范要求配电柜电缆预留长度
电缆中间接头预留长度
配电柜电缆预留长度
高压电缆预留长度规范
电缆进配电箱预留长度
高压电缆预留长度计算规则
规范要求配电箱电线预留长度
电力电缆终端头的预留长度
电缆保护管预留长度
相关问题
变电所从变压器低压侧到室内高压柜,中间用高压电缆连接,请问其...
电缆头为什么需要预留电缆长度
电缆经过变压器需要预留长度吗,规范哪里有标明
1600KVA 高压6KV变压器进线电缆选取多大截面积
1600KVA变压器 高压10KV进线 电缆要选多大的?
多大的变压器用多大的高压电缆是怎么算的
20KV的进线电源,用电缆接入,变压器630KVA,这个20...
电力工程中变压器至高压柜的电缆长度怎么算