99问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆头长度要求
电缆
预留
长度
是多少?
答:
5、电力电缆终端头的预留长度为检修余量最小值 1.5m,单位为 m/根
。6、电缆中间接头盒的预留长度为检修余量最小值两端各留 2.0m,单位为 m/根。7、电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为 m/根。8、高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度为盘下进出线 2.0m...
电缆
预留
长度
计算规则
答:
5. 电力电缆终端头预留的最小长度为1.5m
。6. 电缆中间接头盒两端各预留2m。7. 电缆进入控制、保护屏及模拟盘、配电箱等设备时,预留的长度按设备面板的高和宽计算。8. 高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线预留2m。9. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。10. 厂用变压器,从地...
高压电缆头
冷缩管
长度
有没有
要求
答:
有。
冷缩电缆附件的绝缘管拥有的标准长度在450到500之间
,通常为每相2根绝缘管(我公司产品如此配套),按照工艺安装以后的尺寸大约为1500mm,通常适用于35kv的高压柜厂家,可用于热缩电缆中间接头的外护。
制作
高压电缆头
最短65厘米行不?
答:
65厘米的距离有一点短,尽可能的话稍微长点
,如果实在是特别情况的话,也是可以这样的。
...中间用
高压电缆
连接,请问其预留
长度
多少?有没有对应规范?
答:
1、专门针对你说出的形式是没有规程规定的,对于硬母线联接的,则不需要预留长度的
;2、之所以电缆要预留长度,是因为过去的电缆不可靠,可能出现问题,要预留出重新做电缆头的长度,一般预留不少于二个电缆头的长度即可,没有硬性规定。
电力
电缆
10kv对接头电缆井长宽高
要求
是多少
答:
一般
高压电缆
出厂最长
长度
就1000米(就是说1公里一个中间头),低压电缆特别是通讯电缆可能出厂最大长度可以达到10公里以上的。预留电缆留在专门的余缆井里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。 只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分。 纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝...
电缆
保护管
长度
,除按设计规定长度外
答:
1、
电缆
进出可挠曲钢管后,电缆露出管口保护管
长度
不应小于15mm。2、在封闭式电缆井、电缆隧道内,当电缆穿过墙、楼板、可挠曲钢管后,电缆露出保护管长度不应小于30mm。3、为保证电缆在桥架内敷设和检修时容易抽出,在敷设和检修前应将保护管端头封堵,并应在桥架最下端格留有100mm宽的敞开式口。4...
高压电缆头
可以
长短
不一吗
答:
高压电缆头
规范
要求
必须
长短
一致。高压电缆接头是电缆线路中不可缺少的部件,用它来实现两段高压电缆的连接,同时改善两根电缆末端电场。
10kV
高压电缆
安装中的
电缆头
怎么计算?
答:
电缆一般计算的是
电缆头
(16mm2以上计算电缆头,一下可以计算接线端子),一般一根电缆计算2个终端头,超过250米计算一个中间头,小于16mm2的用接线端子替代,铜接线端子一般又叫铜鼻子 不分导线规格大小,从BV-1.5到BV-240的对应接线端子都有。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按...
电力
电缆
终端制作安装是什么意思
答:
一、
高压电缆头
的基本
要求
电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: 线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流...