99问答网
所有问题
高压电缆头冷缩管长度有没有要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-07-07
有。冷缩电缆附件的绝缘管拥有的标准长度在450到500之间,通常为每相2根绝缘管(我公司产品如此配套),按照工艺安装以后的尺寸大约为1500mm,通常适用于35kv的高压柜厂家,可用于热缩电缆中间接头的外护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeevWtz7jtvz7WXBvB.html
相似回答
电缆头冷缩管
重叠多少?
答:
我刚才帮你查询了,
官方发布的消息一般重叠12公分左右
。
冷缩电缆头
制作工艺、使用说明
答:
二、
冷缩电缆头
使用说明 (1)按制造厂提供的安装说明书规定的尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)、内护层及线芯问填料(钢带剥切长度主要由线芯允许弯曲半径和规定的相间距离来确定,但需考虑与所提供的套在线芯上的冷缩护套
管长度
相适配)。内护层留10mm,钢带留25mm。然后将电缆端部约50mm长一段外...
冷缩电缆头
制作工艺、使用说明
答:
1. 按照制造厂的安装说明书,剥去电缆外护层、钢带和内护层,留足长度以便与冷缩部件适配
。2. 在指定位置安装接地线,确保钢带和线芯屏蔽的接地独立,防止水汽渗入。3. 安装冷收缩分支套,在线芯分叉处压紧,确保分支的密封性。4. 安装冷收缩护套管,覆盖线芯,并按照要求搭接,保持护套管的长度符合...
求
电缆
接续工艺流程!带附图!
答:
(1)按1/2接管长+5mm的尺寸切除
电缆
主绝缘。(2)从开剥
长度
较长的一端电缆套入
冷缩
接头主体,较短的一端套入铜屏蔽编织网套。(3)冷缩接头必须安置于开剥较长的一端电缆,拉线端方向,见图18.3.11.3。图18.3.11.3 冷缩接头安置位置 4.导线压接 (1)将导线各穿入压接管1/2,用压...
冷缩管
的介绍
答:
早期的冷收缩
电缆
终端头只是附加绝缘采用硅橡胶
冷缩
部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kv到35kv。冷收缩电缆接头,1kv级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kv级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。
电缆
中间头终端头制作安全操作
要求
是
什么
?
答:
答:电缆中间头、终端头制作安全操作
要求
:1、电缆头制作前,必须验明电缆确无电压并可靠接地,应对电缆芯线进行充分放电。拓普电气提醒锯电缆时应采用支架固定。2、操作人员应在通风良好的场所制作环氧树脂电缆头,并应戴口罩和手套。3、下雨天或极度潮湿的天气下不得露天制作
高压电缆头
。4 、焊接地线应...
高压电缆头冷缩
做法程序是哪些?
答:
制作步骤可以看
冷缩头
的随箱制作指南,注意半导体层一定要剥够
长度
、不能太短,并要清洗干净,尽量不要伤及主绝缘层。
关于
高压电缆头
的
冷缩
绝缘护套管不够长可不可以一根电缆头用两个...
答:
一、可以切开,建议不要锯,因为锯开的口不整齐,下次缩时可能会开裂。二、可以废物利用,没有的话找热缩绝缘管接上也可以;三、当然要考虑重叠一部分,注意重叠时考虑下雨流水时不会积水。
聊一聊
冷缩
型
电缆头
的制作工艺流程(
高压
)
答:
接线端子压接完成后,确保表面洁净。
冷缩电缆
终端管的安装,需对齐限位线,通过收缩支撑条的引导,
冷缩管
自然贴合电缆。最后,用半导体自粘带密封端口,完成整个工艺的完美收尾。冷缩
电缆头
的制作工艺,每一步都关乎着电缆的性能与寿命,只有精细操作,才能确保
高压电缆
在各种环境下的稳定运行。
大家正在搜
高压电缆冷缩头规定文件
高压电缆冷缩接头规定标准
高压电缆冷缩接头
煤矿井下使用冷缩电缆头
高压电缆头的做法视频
井下电缆连接国家标准规范最新
煤矿井下使用冷缩电缆头规定标准
高压冷缩电缆头
做冷缩高压电缆头视频