99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器零序过流方向保护
220KV零序过压、
零序方向
过流、
零序过流保护
答:
二、如果此
变压器
的中性点直接接地运行,就用
零序过流
及零序过压
保护
:中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压定值就不能取大,一般整定在15~30V范围内。(二)变压器的
零序方向
过电流保护是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡...
线路保护——
零序
电流
方向保护
答:
零序
电流
方向保护
的精髓在于零序电流元件和方向元件的协同工作。零序电流元件作为基础
过流
继电器,而方向元件则通过比较零序电压和电流的相位差,精确判断故障方向。当故障为正方向时,I0超前U0100°,而反方向故障则反之。优缺点分析</ 零序电流方向保护有其显著优势,如高灵敏度、受运行方式影响小、不受系...
变压器
继电
保护
的
方向
过电流保护是怎么回事
答:
变压器零序方向过流保护
是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。变压器零序方向过流保护的作用是作为母线接地故障的后备保护,设有两级时限,以较短的时限跳母线或分段断路器,以较长的时限跳变压器本侧断路器。
零序方向过
电流
保护
与接地(零序)保护的区别是什么
答:
1、
零序方向
过电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。
零序过流保护
不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。2、接地(零序)保护:三相电流平衡时,没有零序电流,...
110KV零序过压、
零序方向
过流、
零序过流保护
答:
为
主变
110KV侧单相接地的后备
保护
,110KV零序过压保护电源为3台
主变
公用,
零序方向
过流以第一时限4秒跳110KV母联开关,零序过压以时限4.5秒跳中性点不接地
变压器
各侧开关,零序方向过流以第二时限5秒跳中性点接地变压器110KV侧开关,
零序过流
以时限5.5秒跳中性点接地变压器各侧开关 ...
10KV电力厂用
变压器
高压
零序保护
动是什么原因?
答:
10KV电力厂用变压器高压
零序保护
动是为了检测和防止漏电,零序保护动作说明电路中有漏电,应该把各支路一路一路合闸试验,如果那一路合闸后零序保护动作,说明那一路有漏电,缩小故障范围后再检查维修。
变压器零序方向保护
:变压器零序方向
过流
保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序...
请问,
变压器零序过流保护
与单相接地保护的区别是什么?
答:
变压器内部出现匝间短路、或三相负荷不平衡超过一定允许范围时,就会出现零序电流,而此时变压器并没有任何地方出现接地,这就是
变压器零序过流保护
与单相接地保护的区别。
零序过流保护
和过流保护有什么区别?
答:
1、普通过流保护反应的是相电流,所以受负荷电流影响,定值上要躲开最大负荷电流,
零序过流保护
不受负荷电流影响;2、反应相电流的保护,受系统运行方式影响大,短路容量小的时候故障电流小,保护范围缩小;而零序电流保护主要取决于零序网络和零序电压源,(1)零序网络取决于送电线路和中性点
变压器
的位置...
变压器零序保护
整定计算
答:
带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
变压器零序方向过流保护
是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳开母联或分段开关,以较长时限跳开变压器本侧开关。
变压器
有哪些
保护
答:
(5)
零序
电流保护和零序电流
方向保护
.根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障.(6)过负荷保护.反映
变压器过
负荷状态,动作于信号或跳闸.(7)过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸.(8)其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护.其中,瓦斯保护、纵联差动...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器零序过电压保护
变压器零序过压保护应用
变压器零序过压保护动作条件
变压器零序过压保护动作原因
过电流保护是变压器的主保护
变压器零序电流保护
变压器零序电流保护原理
变压器低压侧零序保护
零序保护带方向与不带方向