99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器零序过流方向保护
变压器零序保护
存在的问题分析论文
答:
关键词:
变压器
接地方式 分析 1 变压器的
零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台
主变
并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点
零序过流保护
动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常...
变压器
有哪些
保护
答:
(2)纵差保护.用于反映
变压器
绕组、套管及引出线上的故障.(3)相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(5)
零序
电流保护和零序电流
方向保护
.根据整定的方向,可以反映...
简述
变压器零序保护
的基本原理?
答:
零序保护
分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的线路上作保护。器工作原理:三相正常时是没有零序电流电压的,当一相金属或非金属接地时会出现零序电流电压通过二次反映出来。
变压器
本身故障通常选差动保护,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。
主
变压器保护
有哪些
答:
2、纵差保护:用于反映
变压器
绕组、套管及引出线上的故障。3、相间过电流保护:根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。4、阻抗保护:当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。5、
零序
电流保护和零序电流
方向保护
:根据整定的方向,...
变压器
的继电
保护
有哪些以及他们的共同点与区别?
答:
保护
配置:1 )主保护,纵差保护,重瓦斯保护,瓦斯保护。2)后备保护:复合电压启动的过电流保护,
零序过
电流保护,
零序方向
过电流保护,负序过电流保护。3)异常保护:过负荷,过励磁保护,轻瓦斯,温度,油位保护等。共同点就是通过对变化量的测量,来达到保护的目的,比如瓦斯保护,当瓦斯浓度达到一定...
单相接地故障时,
主变零序过流保护
是否动作?
答:
220kv系统单相接地,
主变
110kv
零序过流保护
是不会动作的。220kv和110kv系统都是中性点直接接地的。零序电流三相同相位,
变压器
铁芯无法通过零序磁通,110kv侧不会产生零序感应电流。如果是自耦变压器,只有一个公用的中性点接地,所以零序过流保护一般是要带
方向
的,否则就无法区分高压侧和中压侧的故障。...
零序
电流
保护
与间隙电流保护区别及应用
答:
缺点是在三种过电压这样大范围
保护
配合参数确定较为困难,放电分散性大,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,而且间隙动作会产生截波,对
变压器
本身的绝缘也不利。靠继电保护切除故障,在系统的不对称接地端路故障时有较大和较长时间的工频
零序
电流冲击主变压器。3、作用不同 零序电流保护指利用...
220kV系统单相接地
主变
110kV
零序过流保护
(零序过流没
方向
)会动作吗?主 ...
答:
220kV系统单相接地,
主变
110kV
零序过流保护
是不会动作的。220kV和110kV系统都是中性点直接接地的。零序电流三相同相位,
变压器
铁芯无法通过零序磁通,110kV侧不会产生零序感应电流。如果是自耦变压器,只有一个公用的中性点接地,所以零序过流保护一般是要带
方向
的,否则就无法区分高压侧和中压侧的故障。
变压器
中性点
零序过流保护
在
答:
变压器
中性点
零序过流保护
在中性点直接接地。变压器中性点零序过流、间隙过流和零序过压,是保护设备本身引出线上的接地短路故障的,变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者...
什么是
零序
电流
保护
?
答:
问题一:什么是
零序保护
零序保护就是利用零序电流使继电器动作来指示接地故障线路的一种保护。 对于架空线路,一般采用由三个电流互感器接成零序电流滤过器的接线方式,三相电流互感器的二次电流相量相加后流入继电器。当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,只有当不对称运行时(如发生单相接地)零序电流才流过继电器...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器中性点零序保护
三相绕组变压器的零序保护是
变压器过电流保护
主变零序过电压保护
变压器零序电流
零序变压器
零序电压保护
变压器保护
变压器纵差动保护