单相接地故障时,主变零序过流保护是否动作?

如题所述

220kv系统单相接地,主变110kv零序过流保护是不会动作的。220kv和110kv系统都是中性点直接接地的。零序电流三相同相位,变压器铁芯无法通过零序磁通,110kv侧不会产生零序感应电流。

如果是自耦变压器,只有一个公用的中性点接地,所以零序过流保护一般是要带方向的,否则就无法区分高压侧和中压侧的故障。

处理要求

1、寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。

2、为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。

3、若电压互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。