变压器零序过流方向保护
主变
高后备
保护
的原理、作用及跳开的断路器?
答:
保护原理是:
主变
高、低后备,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置动作,建议看看课件或资料,会明白更多。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,
变压器
的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是
过流保护
。在变压器的高压侧和低压...
什么叫分相电流差动
保护
和
零序
电流差动保护?
答:
分相电流差动
保护
是保护通过通讯通道把一端的带有时标的电流信息数据传送到另一端,比较两端的电流的大小与相位,以此判断出是正常运行、区内故障还是区外故障。
零序
电流差动保护是换流变主保护,换
流变压器
网侧发生单相接地故障时,在换流变差动保护灵敏度不够的情况下使用。在绕组变压器的两侧均装设...
什么是
变压器过
激磁
保护
?
答:
为确保大型、超高压变压器的安全运行,设置
变压器过
激磁
保护
非常必要。对于升压变压器的过激磁,大多数在未与系统并列的情况下发生,主要原因有:(1)发变组在与系统并列之前,由于操作上的过失,误加了较大的励磁电流;(2)发电机起动过程中,转子在低速下预热时,由于操作上的过失,误将发电机电压上升...
变压器零序
电流
保护
定值怎么计算?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你这是10KV用户电力
变压器
。10KV变400的,高压出线柜的电缆装设的有
零序
互感器对吧,你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时...
变压器
都有哪些
保护
方式?它们具体是怎么保护的
答:
1. 中性点直接接地的普通
变压器
接地后备
保护
2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护 1) 中性点全绝缘变压器 2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器 3. 自耦变压器的接地后备保护 1) 高、中压侧的
方向零序
电流保护整定计算 2) 自耦变压器中性点
零序过
电流保护整定 六、变压器温度...
大电流接地系统中的
零序过
电流
保护
的动作值应如何整定?急急急!_百度...
答:
当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大
零序
电流。由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该...
为什么自耦
变压器
的
零序
电流
保护
不能接在中性点电流互感器上
答:
自行耦合的
变压器
。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等
保护
设备。
电力
变压器保护
都有什么?怎样整定
答:
相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的
变压器
过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,其动作时限按电流保护的阶梯形原则来整定,延时动作于跳开变压器各电源侧断路器,并发相应信号。一般采用
过流保护
、复合电压起动过电流保护或负序电流单相低电压保护等。4、接地短路的
零
...
急求电力
变压器
继电
保护
(后备保护)资料
答:
保护和控制 ☆ 复合电压闭锁(
方向
)过流保护(一段三时限)☆ 复合电压闭锁过流保护(一段三时限)☆ 零序(方向)过流保护(一段三时限)☆
零序过流保护
(一段二时限)☆ 间隙
零序保护
(一段二时限)监视与测量 ☆ 跳闸回路监视 ☆ 保护级CT ☆ GPS 对时 ☆ 防误闭锁 ☆ ...
大电流接地系统中的
零序过
电流
保护
的动作值应如何整定?急急急!_百度...
答:
它是由电源系统的操作(例如中性点接地)来设置的,因此在正常情况下,电流将长时间流经接地电极,但只有几安培至几十安培的不平衡电流。如果系统发生接地故障,则数千安培的工作电流将流经接地电极。但是,该电流将在0.05〜0.1s内由继电
保护
装置消除。即使是备份保护,操作通常也要在1秒以内。