99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器零序过流方向保护
主变零序
电流
保护
和差动保护分别取哪里的电气量?
答:
主变
的
零序
电流从起中心点套管的电流互感器中引出,或者另外在中心点引出线上装设电流互感器。差动
保护
的信号从
变压器
的高低压侧套管电流互感器或者另外装设的电流互感器中引出,并结成差动接线
电气专业问题
答:
当
变压器
内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。2、按保护动作原理分类:过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率
方向保护
、距离保护、差动保护、高频(载波)保护等。3、三段式相见过流保护、
零序过流
告警和跳闸保护、相间...
为什么有些
变压器
没设
零序保护
答:
110KV及以下变电站的
变压器
是采用中性点不接地方式的工作方式,设置
零序保护
的作用是在投退变压器是防止操作过电压所以合上中性点并投入零序保护;而不设零序保护的话应该是
主变
的容量比较小,或者采用的是三角形接线没有中性点。
主
变压器
的复压闭锁
过流
指向哪里?
答:
包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件 保护功能配置
方向
闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳
主变
各侧开关。零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。
零序过流保护
PT断线检测 过负荷...
TV断线为什么要闭锁
过流方向
电压
保护
答:
你是说的电压互感器吧PT吧,PT断线只是电压互感器外接线路故障,这种小故障,会使综合
保护
判断出失压(即综保只是根据引入的电压动作),那么
过流方向
电压保护就会动作,引起断路器跳开。一般有这种保护的都是大型
变压器
,意味着跳进线或上级电源,引起大的事故。对于无论是化工厂或者民用供电都是巨大损失...
零序过
电压小电源影响
答:
2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的零序电压较高,直接危及
变压器
绝缘,所以要及时将故障切除。间隙零序过压时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。二、如果此变压器的中性点直接接地运行,就用
零序过流
及零序过压
保护
:中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零...
35KV站用的站用
变压器
需要配置哪些
保护
?10KV备用进线需要哪些相配套的柜...
答:
1. 中性点直接接地的普通
变压器
接地后备
保护
2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护 1) 中性点全绝缘变压器 2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器 3. 自耦变压器的接地后备保护 1) 高、中压侧的
方向零序
电流保护整定计算 2) 自耦变压器中性点
零序过
电流保护整定 六、变压器温度保护 ...
变压器
常用后备
保护
有哪些?
答:
变压器
接地短路的后备保护有:
零序
电流保护、 零序电压保护 (零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合) 。后背保护的特点
过流保护
的工作原理与线路时限过流保护相同,启动电流根据避开变压器时可能出现的最大负载电流而定。低压起动过流...
变压器
的后备
保护
有哪些?
答:
变压器
接地短路的后备保护有:
零序
.2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护.1) 中性点全绝缘变压器.2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器 3. 自耦变压器的接地后备保护.1) 高、中压侧的
方向零序
电流保护整定计算.2) 自耦变压器中性点
零序过
电流保护整定....