35KV站用的站用变压器需要配置哪些保护?10KV备用进线需要哪些相配套的柜子

如题所述

瓦斯(气体)保护,差动(速断)保护,过载保护,零序保护,温度保护
一、 气体保护

  为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。
  不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:

  轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而作用于信号。
  轻瓦斯保护动作值采用气体容积大小表示:250-300cm3

  重瓦斯保护:当变压器内发生严重故障时,强烈的电弧将产生大量的气体,油箱压力迅速升高,迫使变压器油沿着油箱冲向油枕,在油流的激烈冲击下,使另一触点接闭而动作于跳闸。
 重瓦斯保护动作值采用油流速度大小表示:0.6-1.5m/s

  二、 变压器纵差保护

  变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。

  变压器在空载合闸时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。

  三、 变压器的相间短路后备保护

  主要有过电流保护和低阻抗保护。

  四、 变压器的过负荷保护

  变压器的过负荷大多数情况下都是三相对称的,因此,过负荷保护只要接入一相,用一个电流继电器即可实现。过负荷保护通常延时动作于信号

  对于双绕组升压变压器,装于发电机电压一侧;对于三绕组升压变压器,当一侧无电源时,装在发电机电压侧和无电源一侧,当三侧都有电源时,装在所有三侧。

  五、 变压器的单相接地保护

  1. 中性点直接接地的普通变压器接地后备保护

  2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护

  1) 中性点全绝缘变压器

  2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器

  3. 自耦变压器的接地后备保护

  1) 高、中压侧的方向零序电流保护整定计算

  2) 自耦变压器中性点零序过电流保护整定

六、变压器温度保护 一般设为75℃

七、冷却器故障保护
10KV进线配个备用切换柜和配电保护柜(防雷、保护、测量等)就可以吧,有必要的话再加个补偿柜...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-10
做成套保护,高压开关柜,补偿柜,断路柜,低压出线柜 还要知道是多少个回路的
第2个回答  2011-11-10
好像不用太多保护吧 就是过流速断什么 的
第3个回答  2011-11-10
瓦斯,温度
相似回答