电气专业问题

1、差动保护有哪几种?原理是什么? 2、继电保护有哪几种? 3、变压器保护有哪几种? 4、什么是距离保护? 5、阻抗继电器原理? 6、线路保护的主要方式?
7、为什么10kv发生短路故障还能带负载运行,而110kv发生故障不能带负载运行? 8、中性点接地和不接地的区别?
9、短路电流怎样计算?(问题有点怪)
10、负序是什么?(这问题是因为该同学回答是提到正序,然后被问的) 11、电力系统由什么组成?
12、为什么要经消弧线圈接地? 13、220kv继电保护由什么组成? 14、过电压有哪几种?
15、怎么处理感应雷过电压? 16、变压器的保护? 17、输电线路的保护? 18、高频闭锁的工作原理? 19、标幺值的概念
20、单线接地短路故障是什么保护动作?

简洁明了:
1、差动保护分为正相序和负相序两种,是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。
2、按保护动作原理分类:过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、高频(载波)保护等。
3、三段式相见过流保护、零序过流告警和跳闸保护、相间负序电流保护、过负荷保护、干式变非电量保护、油浸变非电量保护、低电压保护。
4、距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离。
5、阻抗继电器反应在阻抗复平面上给出一动作区域,当测量阻抗进入这区域内时,继电器动作;否则,不动作。
6、三段过电流保护、过流加速、过负荷、三相一次重合闸、低周减载、零序过流保护、PT 断线、控制断线、低压保护、过压保护等。
7、因为10KV是小接地电流系统,单相接地时只是故障相与大地相连了,因为系统中性点不接地,所以不构成短路;110KV属于大接地电流系统,即中性点直接接地,当单相接地时,接地相通过大地和中性点将故障相电源短路。
8、中性点不接地的供电系统,是为了提高供电可靠性,若速断跳闸了可靠性就保证不了。中性点不接地,发生单相对地短路时,大地的电位与接地的相线相同,并且与中性点不能形成回路。
9、这有例子:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
10、另外还有零序。负序是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
11、电力系统是由发电厂、变电所、输电线、配电系统及负荷组成。
12、因为要消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,实现自动熄弧,保证继续供电。
13、由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分组成。
14、过电压主要有外过电压和内过电压两大类。内过电压有分好多种,可以查资料。
15、目前国内较多的采用避雷网、避雷针进行防护;对于雷电侵入波过电压,由于其表现形式主要为相对地过电压,一般采用MOA加以防护。
16、可以密封变压器,不与空气接触.从而消除油的氧化,减缓油的老化速度。
17、现在主要采用高频保护,距离保护,零序保护,方向保护等。
18、工作原理是利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号,而对于故障线路的两端则不需要发出高频信号使保护动作于跳闸,这样就可以保证在内部故障并伴随有通道的破坏时,保护装置仍能够正确动作。
19、标幺值是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。
20、单相接地如果配备了线路差动保护则应该是线路差动保护,如果没配线路差动保护则应该是零序电流保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-02
前8个问题看下继电保护原理 后些问题看电力系统分析和发电厂电气部分
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.差动的原理大体就是保护区内故障利用差流或差压(不知道这么说是否合适,如中阻抗母差保护。但实际也是反应差流)来进行判别。根据设备可以分为:线路纵差、母线差动、变压器电抗器等差动。按照相别可分为分相差动、零差等。区别就是索取电流量的不同。关键看所保护原件的短路时体现出来的电气量的特性而定。
2.线路保护:纵联差动,相间距离,接地距离,零序过流等
发变组保护:大差、小差、阻抗保护、发电机过电压、匝间、频率保护、间隙、定子接地、转子接地(一点、两点)、主变复压过流、厂变复压过流、主变轻瓦斯、主变重瓦斯、厂变轻瓦斯、厂变重瓦斯、失磁、失步、启停机、误上电、过激磁、励磁过负荷等
厂用电保护(以电科院为例):低厂变:差动、高压侧速断、高压侧不平衡、高压侧零序、高压侧定时限过负荷、高压侧反时限过流、低压侧零序等;电动机保护:差动(容量超过2000,配备变频器者须退出差动)、速断、负序、零序、低电压、过流、反时限过热等。
3.变压器的主保护通常采用差动保护和瓦斯保护,除了主保护外,还应装设相间短路和接地短路的后备保护。后备保护的作用是为了防止由外部故障引起的变压器绕组过电流,并作为相邻元件保护的后备以及在可能的条件下作为变压器内部故障是主保护的后备。
4.一般的线路是均匀的。那么,线路的等效阻抗的大小,就与线路的长度有关。假设线路单位长度的阻抗是z。那么等效阻抗Z=zL。L是线路的长度。
理解以上概念,就不难理解距离保护:
一般线路发生接地故障。假设过度电阻为0。那么,我们通过测量电压U和电流I,就可以求出线路的主抗,Z=U/I=zL
这样就可以求出故障距离L。通过判定L是否在保护范围内,就可以实现保护。
实际应用中,我们保护范围X是已知的。那么,就会有个最大阻抗Zmax=zX。其保护原理就是:
Z=U/I<Zmax故障点在保护范围内,动作。
Z=U/I>Zmax故障点在保护范围外,不动作。(为了理解简单,没有考虑可靠性系数问题)参考资料:张保会《电力系统继电保护》。
7.10kV中性点不接地,110kV中性点直接接地,故短路电流非常大,所以110kV不能带负载运行。
8.无中性点接地,如高压输电变压器,三角形接法,当然不能有中性点接地,但可以有通过某个阻抗接地的用法;
有中性点的变压器,用户变压器低压侧通常是星形接法,中性点也通常都接地,接地形式有:TN-S、TN-C、TN-C-S、TT等。
9.短路电流计算参考电力系统分析第三章 稳态潮流计算追问

把问题完成啊兄弟

第2个回答  2013-12-02
这么多的专业问题,建议去专门的北极星电气论坛询问。
第3个回答  2011-05-14
SB3是最下面的那个吧
如果SB3按一下
肯定会导致KM1断开
因为SB3把电源短路了
第4个回答  2011-05-25
如果SB3按一下
肯定会导致KM1断开
因为SB3把电源短路了.