答:
1、首先
零序保护
是线路发生接地故障时的保护,按高
低压
停送电的操作程序及安全操作规程分断高低压开关。2、其次检查
变压器
电缆之绝缘,若发现有设备接地,则应立即处理。3、最后若经检查均属正常,则按以上程序恢复正常供电。
变压器零序保护
存在的问题分析论文
答:
摘要:在分析
变压器零序保护
配置的基础上,对110 kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。关键词:变压器 接地方式 分析 1 变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳...
1600KVA的
变压器低压侧
中性点需要
零序保护
,该怎么选型
答:
为 了使
变压器
Y侧的
零序
差动
保护
有较好的特性,可以考虑选择和变压器Y侧出线处CT型号相同的CT(保护级),以保证差动保护两侧CT同型。也可以根据上面 计算的故障电流选择CT,比如计算出3I0=900A,如果选择5P20的CT(即20倍稳态电流时CT测量误差不超过5%),那么900A/20 = 45A,当然不会直接选择45A/...
请问:
变压器零序保护
的作用是什么?谢谢了!
答:
1
变压器
的
零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高
低压侧
开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当...
低压变压器
的
保护
答:
1、瓦斯保护:
保护变压器
内部短路和油面降低的故障。2、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。3、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护的后备保护。4、
零序
电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。5、过...
请教高手:干式
变压器低压侧
中性线(零线)上安装
零序
电流互感器进行继电...
答:
因Dyn11接线组别
变压器
的
低压侧
单相对地短路时的电流比较大,能使
保护侧
的断路器跳闸,所以Dyn11接线组别的变压器一般不需要加装
零序
电流互感器。
变压器零序
电流
保护
定值怎么计算?请教高人。变压器1000KVA,10KV
低压
端...
答:
你
变压器
是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的
零序
电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
变压器低压侧
中性点接地安置
零序
互感器起什么作用
答:
在
变压器低压侧
中心点接地线上装设
零序
电流互感器,主要是为了报警。当任一相火线对地短路时,中心点将流过很大的零序电流,此时在发生故障点处的断路器应当动作,同时变压器中心点零序电流互感器也发出报警。不过不动作
保护
跳闸,以免保护越级动作,扩大事故 ...
变压器低压侧
接地,高压侧有
零序
电压或零序电流吗?
答:
这主要是取决于
变压器
的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置
零序保护
;要是是星形接线,但是中性点不接地,也没有零序电流和零序电压;要是是星形接线,并且中性点接地,则有零序电流和零序电压,要是达到了高压
侧保护
动作值,则跳三侧开关。
变压器的
零序
电流
保护
动作电流按躲过
变压器低压侧
最大不平衡电流来整...
答:
在大电流接地系统中,中性点接地的
变压器
采用
零序
过流
保护
,中性点不接地的变压器采用零序过压保护,通常要保证零序过压保护先动作,所以零序过流带有0.5--1秒的时限。