零序方向过电流保护与接地(零序)保护的区别是什么

想请问各路大侠 关于变压器的零序方向过电流保护是什么意思
跟接地(零序)保护的区别又是什么?
我想要这个两个概念的意思和区别

一、指代不同

1、零序方向过电流保护:利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置

2、接地(零序)保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。

二、原理不同

1、零序方向过电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。

2、接地(零序)保护:三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综合保护接触器吸合,断开电路。

三、特点不同

1、零序方向过电流保护:只反映接地故障,因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。

2、接地(零序)保护:穿过三根相线矢量。正常情况下,三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。当人体触电或者其他漏电情况下:三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则保护动作跳闸。

参考资料来源:百度百科-零序保护

参考资料来源:百度百科-零序电流保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
变压器的零序方向过电流保护是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡而安装的保护电路,在变压器出现单项短路或负载严重不平衡切断高压输出柜,使变压器断电,达到保护变压器和线路安全的目的。通常保护值设为额定电流的25%。
变压器的不平衡电流,Y型接线的变压器不平衡电流过大的影响
变压器不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言。当变压器三相负载不平衡时,会造成变压器三相电流不平衡,由于不平衡电流的存在,将使变压器阻抗不平衡,二次侧电压也不平衡,这对变压器和用电设备是不利的。尤其是在Y型接线的变压器中,零线将出现零序电流,而零序电流将产生零序磁通,绕组中将感应出零序电动势,,使中性点位移。其中电流大的一相电压下降,而其他两相电压上升,另外对充分利用变压器的出力也是很不利的。
当变压器的负荷接近额定值时,由于三相负载不平衡,将使电流大的一相过负荷,而电流小的一相负荷达不到额定值。所以,一般规定变压器零线截面的也是根据这一原则决定的。所以,当零线电流超过额定电流的25%时,要及时对变压器三相负荷进行调整。

接地(零序)保护是将的中性点与大地可靠连接。
中性点接地作用是保护变压器过电压击穿绕组或铁芯与绕组间绝缘的击穿
还有个作用是防止外部过电压造成绕组等器件的损坏。
变压器低压侧星型接法中性点接地的作用是:1、用来接使用相电压的设备;2、用来传到三相不平衡电流和单相电流;3、用来减少负荷中性点的偏移;本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-10
变压器的中性点一般采用直接接地或间接接地这两种方式。对于直接接地方式采用零序方向过流保护,可以作为电力系统内单相或多项接地故障的后备保护,因此它的定值较大、时限较长。对于间接接地方式采用间隙接地保护,其实也是利用接地电流为判据,只是击穿间隙时的都需要较高的零序电压,所以这种保护的电流定值较小、时限较短,以便迅速切除故障。