变压器零序电流保护原理
简述
变压器零序保护
的基本
原理
?
答:
零序保护分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的线路上作保护
。器工作原理:三相正常时是没有零序电流电压的,当一相金属或非金属接地时会出现零序电流电压通过二次反映出来。变压器本身故障通常选差动保护,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。
零序保护
的工作
原理
是什么
答:
工作原理:
1、零序一段 ①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流
。②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流。两者比较取最大。2、零序二段 与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。零序二...
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流
保护
答:
(一)
零序
过压
原理
:一如果
变压器
的中性点不接地运行,就用间隙零序过压
保护
:1、由于中性点不接地,当一相发生接地故障时,接地相的对地电压为0,其它两相的对地电压升高根号3倍,即:根号3乘以100V等于173.2V;整定值取180。2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的零序电压较高,直接危...
主变零序电流保护
和主变电压电流保护(间隙
零序保护
)的区别及各自的作用...
答:
1、主变零序电流保护:就是用零序互感器采集零序电流,
当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综合保护接触器吸合,断开电路
。2、主变电压电流保护:由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护。原理就是
电压击穿,在一定的电压下他的间隙就会击穿
,把电压引向大地。三、优点不同 1、...
零序保护
的
原理
和作用
答:
零序保护原理是在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现
,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置。正常情况下,三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。当人体触电或者其他漏电情况下,三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,...
变压器
差动
保护原理
是什么,和
零序电流保护
有什么区别
答:
变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环
电流原理
装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将...
什么是
零序电流保护
?
答:
问题四:
零序保护
的工作
原理
是什么 三相电流平衡时,没有
零序电流
,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综和保护接触器吸合,断开电路. 零序电流互感器内穿过础根相线和零线。 正常情况下,四根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。 当人体触电...
请问:
变压器零序保护
的作用是什么?谢谢了!
答:
1
变压器
的
零序保护
配置 变压器中性点零序过
电流
动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台
主变
并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当...
变压器
为何要配置
零序
差动
保护
?它有何优缺点?
答:
差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障,一般只用于元件保护,如
变压器
和发电机等。其
原理
是比较元件两侧的电流大小和方向。
零序电流保护
反应接地短路故障,只有接地时才出现零序电流,引起该保护动作。当然要构成该保护,需要用零序电流滤过器(电缆的话要用零序电流互感器)来获得零序电流。
什么是
零序电流
?什么情况下产生的零序电流?零序一段的整定原则是什么...
答:
零序电流保护
的基本
原理
是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流...