99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器零序过压保护动作条件
220KV
零序过压
、零序方向过流、零序过流
保护
答:
2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的零序电压较高,直接危及变压器绝缘,所以要及时将故障切除
。间隙零序过压时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。二、如果此变压器的中性点直接接地运行,就用零序过流及零序过压保护:中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零...
变压器
的
零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器的零序保护应装在变压器中性点直接接地侧
,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
变压器
的
零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器零序保护安装在变压器中性点直接接地侧,用来保护绕组内部及引出线上的接地短路
,并可作为防止相应母线和线路接地短路的后备保护,因此在变压器中性点接地时,均应投入零序保护。
电力系统
变压器
的
保护
有哪些?
答:
2.3.5 对由外部相间短路引起的变压器过电流,应按下列规定,
装设相应的保护作 为后备保护,保护动作后,应带时限动作于跳闸
。2.3.5.1 过电流保护宜用于降压变压器,保护的整定值应考虑事故时可能出现的过 负荷。2.3.5.2 复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护,宜用于升压变压器、 系统联络变压器和过电流保护...
零序
电流
保护
是怎样
动作
的?
答:
当人体触电或者其他漏电情况下:四根线的向量和不为零
,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则保护动作跳闸。 问题五:零序保护最大特点是什么? 你好! 零序保护分零序电流保护和零序电压保护,通常会配以继电器或微机保护装置进行电路的保护。零序电流保护的原理就是利用三相电流的矢量和来进行保护,一般会在出线...
变压器
为何要配置
零序
差动
保护
?它有何优缺点?
答:
①有选择性切除故障的概率只有50%;②母线故障时没有选择性,会扩大停电范围;③
零序
过流
保护
时间整定必须和
主变
相间保护配合,对保护整定配合不利;④必须在2台
变压器
同时停运时才能进行互跳试验,
条件
苛刻,二次接线容易错误。零序电流保护是过电流的有一种保护,它是作为变压器的接地保护存在。
简述
变压器零序保护
的基本原理?
答:
零序保护
分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的线路上作保护。器工作原理:三相正常时是没有零序电流电压的,当一相金属或非金属接地时会出现零序电流电压通过二次反映出来。
变压器
本身故障通常选差动保护,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。
什么是
零序保护
答:
当
零序
电流超过一定值,综合保护接触器吸合,断开电路。零序电流互感器内穿过三根相线矢量。正常情况下,三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。而当人体触电或者其他漏电情况下,三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则
保护动作
跳闸。
变压器
的
零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
你说的
零序保护
,应该是零序电流保护!35kv 电网中性点不接地,线路接地后不产生大电流,无需配置零序电流保护。
干式
变压器零序保护
是否需要前后配电的配套还是变压器自身可以实现...
答:
干式
变压器
一般出厂时就配有
零序
CT 只要将其二次接入相应的
保护
回路中就可以实现,无需与其他装置配合 只要运行当中中性点引出线出现零序电流,达到定值保护就会
动作
至于定值整定的大小一般来说不大于低压侧额定电流的25%,再换算到二次电流就为定值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器零序过压保护动作原因
变压器间隙零序过流和零序过压
变压器零序过压保护应用
变压器零序过压保护时间定值
变压器零序过电压保护
零序过压保护动作原因
变压器零序过压
变压器显示零序过压怎么办
变压器零序过电压为什么180