消防弱电穿线管对管的壁厚相关规范中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不是必须要用SC管?

如题所述

消防弱电配KBG管的壁厚的规范

规格:φ 16,厚度1.0毫米,壁厚允许偏差:0.06毫米

规格:φ 20,厚度1.0毫米,壁厚允许偏差:0.08毫米

规格:φ 25,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米

规格:φ 32,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米

规格:φ40,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米

KBG管是钢管的更新产品,所以只需要考虑聚氯乙烯管和KBG管。在许多情况下,两者都可以使用。但是,用于人防和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,要求KBG管的壁厚不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时,应进行防腐处理。SC为标准焊管,厚度较厚,壁厚通常不小于3 mm,SC为厚壁镀锌钢管,TC为用于地下室电气涂层的电气管道,混凝土暗敷时,上述两种用于地上电气涂层的管道不需要用作内部耐腐蚀kbg承插扣式电冷镀锌钢导管。它由优质冷轧带钢制成,用高精度焊接机通过高频焊接而成。采用双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,喷嘴边缘光滑无毛刺,穿线安全快捷。它的特点是薄而不厚,重量轻。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-25

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求:

消防管道的规格用公称直径DN表示,而不是DH。

1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150。

2、当DN>150,应采用流体输送无缝钢管(GB/T8163-2008),DN200,壁厚D=7.0mm;(无缝钢管通常用外径乘壁厚表示,则该管表示为D219×7,D219×7属于公称直径DN200这一规格系列)

DN300,壁厚S=8.0mm;(则该管表示为D325×8,D325×8属于公称直径DN300这一规格系列)


扩展资料

配管一般分暗埋和明敷两大类,其中暗埋又分为建筑物构件内的暗埋和吊顶内的敷设两种。对新建建筑物,均采用管线盒在建筑构件内预埋,消防自动报警系统规范也明确规定要做好施工中的隐蔽工程及记录。

但在实际施工过程中,常会遇到预埋的管子不通,必须进行疏通处理,造成材料和人工的浪费,同时也为后期施工增加了难度。

因此,管线盒预埋时,须做好管、盒的固定:用铁丝将管线捆扎在底筋上,使之不易移位,将金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,管口应用废纸填实,便于查找。塑料管入盒也应采取相应固定措施。

参考资料来源:

百度百科——穿线管

第2个回答  2020-10-10

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261——2005)
3.2.2  管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
1  镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象,钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091或现行国家标准《输送液体用无缝钢管》GB/T 8163的规定。
因此,可以使用焊接钢管。

第3个回答  推荐于2016-06-23
  有要求。预埋的是SC,主要的看设计说明。如果没有设计说明看看消防规范了一般明管是JDG的。
  弱电线缆:弱电线缆是指用于安防通信、电气装备及相关弱电传输用途的 电缆。“ 电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
第4个回答  2012-03-23
有要求。预埋的是SC.你主要的看设计说明。如果没有设计说明你就的看看消防规范了一般明管是JDG的
相似回答