规范上是规定消防电线管明敷时不允许用KBG管么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-21
可以使用。但要注意线管必须有效接地。
第2个回答 2011-12-26
可以,但要刷防火油漆
相似回答
消防
系统
不允许使用KBG管
吗,如果不是的话,那
是
不允许用什么穿
线
啊?
答:
消防报警系统的管线在不燃烧体里时可以用阻燃PVC管,明敷设时就必须是KBG
,刷防火涂料,化工单位就必须是SC,分线出用防爆盒,设计的人都是糊吊画,根本就不考虑成本!
火灾自动报警系统的穿管可以
采用KBG管
吗?
答:
可以的
,但是按照要求:1.按照设计标准施工2.设计要求管路均为热镀锌钢管板内敷设,KBG管的厚度就成问题;3.规范要求火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷...
...
线管
对管的壁厚相关
规范
中有强制要求吗
?用KBG管不
行吗,
是不
是必须...
答:
用KBG管不
行吗,是不是必须要用SC
管?消防
弱电配KBG管的壁厚规范为:φ 16,厚度1.0毫米,壁厚允许偏差为0.06毫米;φ 20,厚度1.0毫米,壁厚允许偏差为0.08毫米;φ 25,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差为0.10毫米;φ 32,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差为0.10毫米;φ 40,厚度1.2毫米,壁...
消防
暗敷和
明敷管
可以
用KBG
吗
答:
是的
,都可以采用的,不过明敷设的需要做防火处理(刷防火涂料即可)。
消防明管
可以
用KBG
JDG管吗?
答:
可以的,使用上述管材可以不做跨接线,但是明配管
线
还是需要做防火处理,需要刷防火涂料的。
消防电线管是
用什么
管?
答:
通常
消防采用
的
电线管
是:jdg镀锌穿线管和
kbg
镀锌穿线管。
明敷时
(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性
电缆时
,可...
消防电线管
有哪些要求
答:
通常在
消防
系统中使用的是JDG镀锌穿
线管
和
KBG
镀锌穿线管。当电线在吊顶内敷设或
明敷时
,应穿过金属导管或使用封闭式金属槽盒进行保护,并且这些金属导管或槽盒必须采取防火措施。如果使用的是阻燃或耐火电缆,并且敷设在电缆井或沟内,则可以不穿过金属导管或使用封闭式金属槽盒进行保护。而当使用矿物绝缘...
建筑电气中的
KBG管能
代替SC钢管吗,什么情况下可以代替啊,为什么?
答:
个人以为:KBG管假如壁厚达不到请求不合适做
消防
报警预埋
线管
,塑料管好象能够但不倡导。
KBG管能
够用,暗敷保证维护层厚度即可;明敷要有防火涂料。KBG按国标壁厚应1.6mm,市场上常见的为非标产品,廉价,大家爱买。有契合国标的产品,不过在推行JBG管后八年间只在工程中见过3次。PVC管在消防工程运用...
kbg管
施工
规范
介绍
答:
3.
KBG管电线
管路敷设及管内穿线的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关规范的规定。4. KBG管电线管路弯曲处敷设,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大于管外径的10%。5. KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:1)...
大家正在搜
明敷电缆管安装规范
室外明敷电源线规范
电线管明敷
明敷电线管标准
电线明敷穿管
明敷电线电流口
如果电线采取明敷时
电线明敷必须要穿管保护嘛
室外明敷设电线管
相关问题
消防系统不允许使用KBG管吗,如果不是的话,那是不允许用什么...
建筑物内除消防系统电线管使用KBG管明敷 其他电线管道是否可...
消防弱电穿线管对管的壁厚相关规范中有强制要求吗?用KBG管不...
KBG管能做消防弱电明敷布线管吗?
正规的建筑 其电气套管必须KBG钢管才符合消防要求吗?
哪条规范规定木质人字梯不允许使用?
消防用SC钢管可以用KBG管代替吗?有相关规定吗?
火灾自动报警系统的穿管可以采用KBG管吗?