火灾自动报警系统的穿管可以采用KBG管吗?

如题所述

可以的,但是按照要求:

1.按照设计标准施工
2.设计要求管路均为热镀锌钢管板内敷设,KBG管的厚度就成问题;
3.规范要求火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-09
按照图纸设计算量,需要敷设的电线数量,在平面图中会标注电线根数,是几根算几根。
第2个回答  2011-11-10
火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
第3个回答  2011-11-14
火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
一般按照图纸要求施工,如果图纸无要求,可以采用KBG镀锌电线管,明敷时应涂防火涂料处理。
第4个回答  2011-11-09
一般用的就是镀锌管和KBG管····所以是可以的本回答被提问者采纳