99问答网
所有问题
当前搜索:
火灾自动报警规范
火灾自动报警
的设置条件?
答:
下列场所应设置
火灾自动报警
系统:一、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;二、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;三、任...
消防
自动报警
系统设计
规范
中有关规定
答:
GB50116-2013《
火灾自动报警
系统设计
规范
》中有规定。3.1.5 任一台
火灾报警
控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警...
火灾自动报警
系统动作时间
答:
根据《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置
火灾自动报警
系统:1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库;3...
急求!
火灾自动报警
系统设计
规范
GB50116-98。
答:
火灾自动报警
系统设计
规范
》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须...
有避难层
火灾自动报警
系统设计
规范
答:
15、第4.8.1 条:“
火灾自动报警
系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光报警器”。 注:原
规范
5.5.条:“未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。” 16、第4.8.8 条:“消防应急广播...
我国现行的《
火灾自动报警
系统设计
规范
》中,关于报警区域和探测区域的划...
答:
1)
报警
区域的划分应符合下列规定:① 报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生
火灾
时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。② 电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭...
GB 50116-2013
火灾自动报警
系统设计
规范
答:
火灾自动报警
系统设计
规范
GB 50116-2013是中国消防领域的重要标准,它详细规定了
火灾报警
系统的规划、安装、设备选择和运行管理。以下是该规范的主要内容摘要,以更直观的方式呈现:1. **火灾自动报警系统**:核心功能是火灾探测、报警和消防设备控制。它包括术语定义,如报警区域和探测区域,以及对不同类型...
火灾自动报警
系统设计
规范
答:
走廊烟感按照要求GB50116
规范
在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔最大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/1250608723591833139/answer/4512240878 新浪微博 微信扫一扫 举报 收起 ...
消控主机故障点位不能超过千分之三是哪个
规范
答:
《
火灾自动报警
系统设计
规范
》(GB50116-2013)中规定的。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),消防自动报警系统主机在设计和安装时,要求故障点位不能超过千分之三。这意味着在消控主机中,故障点位的数量不能超过总点位数的千分之三。该规范的目的是确保消防自动报警系统的可靠性和稳定性,...
火灾自动报警
系统施工及验收
规范
GB50166—92
答:
第1.0.1条 为了提高
火灾自动报警
系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本
规范
。第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。第1.0.3条 火灾...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火灾自动报警控制规范
火灾自动报警系统规范2013
火灾自动报警设计规范98版
火灾自动报警规范98年版本
火灾自动报警系统设计规范98
gb50116-2019火灾自动报警系统
火灾自动报警涉及规范
火灾自动报警系统规范图集
gb50116消防规范网