99问答网
所有问题
请教:建筑电气工程上使用的KBG管壁厚有什么要求?执行的验收标准是哪
请教:建筑电气工程上使用的KBG管壁厚有什么要求?执行的验收标准是哪个?
举报该问题
推荐答案 2011-07-24
没有国标,只有企标,设计要求是明敷管厚度不小于1.5MM,但是实际市场上几乎没有这么厚的,要厂家定做,实际KBG不小于1.2MM,最少不小于1.0MM, 都在使用也是建筑业界默认的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vj7OvOBXe.html
相似回答
请教:建筑电气工程上使用的KBG管壁厚有什么要求?执行的验收标准是哪
答:
没有国标,只有企标,
设计要求是明敷管厚度不小于1.5MM
,但是实际市场上几乎没有这么厚的,要厂家定做,实际KBG不小于1.2MM,最少不小于1.0MM, 都在使用也是建筑业界默认的
kbg管壁厚
国家
标准
有哪些?
视频时间 01:16
金属
KBG线管
国标
厚度标准是啥?
答:
KBG线管Φ20规格,外径允许偏差-0.30毫米;国标厚度1.0毫米;壁厚度允许偏差±0.08毫米
KBG线管Φ25规格,外径允许偏差-0.40毫米;国标厚度1.2毫米;壁厚度允许偏差±0.10毫米 KBG线管Φ32规格,外径允许偏差-0.40毫米;国标厚度1.2毫米;壁厚度允许偏差±0.10毫米 KBG线管Φ40规格,外径允许偏差...
kbg管的验收标准是什么?
答:
KGB管壁厚和管巨细有关。大于16的也有1.2得,更有的1.0的也有的。
KBG管标准有16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm(单位:毫米)
。KBG管国家标准:KBG管的壁厚,KBG管和JDG管尽管很像,可是2者的壁厚彻底不同,依照国家标准规范:《CECS100-98套接扣压式钢导管电线管路施工及检验规程》A.0.1B...
KBG
薄
壁管
预埋在楼面混凝土中应为多
厚?
参考
的是什么
规范?
答:
KBG
薄壁管预埋在楼面混凝土中厚度不能大于板厚的1/3,一般厚度为150-250mm。参考的是《
建筑电气工程
施工质量验收规范》GB50303--2002。薄壁管,是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。薄壁管在我国钢管业中具有重要的地位。薄
壁管的
原料是圆管坯,圆管胚要经过切割机的切割...
KBG管
国标
厚度是
多少?
视频时间 100:98
建筑电气用kbg管
对于
壁厚有什么
规定
答:
《民用
建筑电气
设计规范》JGJ 16-2008 8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用
管壁厚
度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
KBG
壁厚
国标
答:
《低压配电设计规范》GB50054-95中第5.2.8条规定壁厚不应小于1.5mm;《
建筑电气工程
施工质量验收规范》GB50303-2002中要求室外埋地的壁厚不应小于等于2mm;JG/T131-2000聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢中
要求壁厚
不应小于等于1.2mm。
jdg
管执行标准是什么?
又
有什么
规格呢?
答:
JDG管的
执行标准是:
JDG/
KBG
导管系列产品符合国家标准《电气安装导管特殊要求》(GB/14823.1-93 GB/13381.1-92),技术标准符合GB/50258-96符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》中国工程建设标准化协会(CECS)标准,并参照英国标准BS4568-1790金属电线管和配件的技术规范,产品经中国电工...
大家正在搜
一般钢管的壁厚是多少
脚手管壁厚要求多少
钢管壁厚标准
钢筋混凝土管壁厚标准
upvc管壁厚标准规格表
管子的管壁厚度
壁厚是什么意思
管壁厚
方管壁厚
相关问题
建筑电气用kbg管对于壁厚有什么规定
KBG电线导管的国标壁厚是多少
kbg管壁厚国家标准?
kbg管的验收标准是什么?
KBG电线导管的国标壁厚是多少?
kbg管壁厚国家标准有哪些?
kbg管壁厚国家标准是什么?
kbg管壁厚国家标准有哪些?