消防弱电穿线管对管的壁厚相关规范中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不是必须要用SC管?

如题所述

第1个回答  推荐于2018-02-22
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261——2005)
3.2.2 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象,钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091或现行国家标准《输送液体用无缝钢管》GB/T 8163的规定。
因此,可以使用焊接钢管。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-21
没问题追问

我们管线都已基本敷设到位,管子是Φ20KBG管(壁厚1.2mm),电线用的是国标ZBN-BV线(阻燃B级耐火)。
现要求我们将管子改成SC25管,电线要求用WDZAN型电缆(低烟无卤阻燃A级耐火)
我们的管子走的都是室内架空,条件都是干燥的。我就弄不懂,我们用的材料为什么不符合要求

追答

你做的是工厂的吗?
你说的这种情况有两个,一个是故意刁难,一个是设计要求,我做的很多即使是线性控制的工厂,都用的是kbg管

追问

工程是场馆式办公楼,要求的确是设计院提出的,施工时未接到通知 ,到现在才接到的

追答

要看设计图纸上的施工要求呀