消防套管穿越非承重结构的,套管壁厚不小于1mm的,穿越承重结构的壁厚不小于2mm的。消防套管规格内径(mm) Ф6.5-Ф10 内径公差(mm) ±0.3 壁厚及公差(mm)2.5±0.2。

防火套管产品以其优异的性能,不仅作为航空航天、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围已扩展到:金属冶炼,建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、化工轻工等,随着国产有机硅等原料生产水平的提高,将蕴藏着巨大的发展空间。

扩展资料:

消防水池常规需要设防水套管,以防止施工时可能存在的套管与混凝土之间的间隙或套管变形后的局部渗水。防水套管建议用柔性套管,水池的微量沉降会导致刚性套管内的砂浆产生裂隙,防水效果不佳。湿陷型黄土区域应采用直埋管道加刚性翼环,管道在水池外采用柔性接头衔接。水池附近设检漏沟检漏井。

消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时, 应预留洞口, 洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m,并应填充不透水的弹性材料; 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。

参考资料来源:百度百科—防火套管

参考资料来源:百度百科—套管和油管规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
有的,这一般穿墙套管穿越非承重结构的需要设置钢套管,套管壁厚不小于1mm的,穿越承重结构的壁厚不小于2mm的。追问

在那个规范上呢?刚性防水和柔性防水套管的厚度多少呢?

追答

防水套管的万兆防水套管图集的要求的。

追问

你好,具体在那个图集上呢?我这有02S404防水套管图集,我看了没有对套管壁厚的要求呀。

追答

防水套管上面有标注的壁厚不小于3mm的,有多大的套管,治水办厚度和管壁厚度的,在列表上

追问

哥,这一般穿墙套管穿越非承重结构的需要设置钢套管,套管壁厚不小于1mm的,穿越承重结构的壁厚不小于2mm的。这句话在那个规范上说明的?

追答

这个是施工工艺规程上的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-07-04
一般的穿楼板套管就行,就是你们用的镀锌钢管也可以,下端与楼板平齐,上端高出5cm,套管大小高出管道两个等级就行,但套管内部装完管道后要进行封堵,一般用油麻加水泥封就行