换热站中的循环泵,补水泵的流量扬程怎么样确定的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-02
那个公式不对。
水泵扬程计算:6层楼按照18米高度(也可能16米)选择扬程,还要加管道阻力损失扬程2米(也许4米,看管道多远,管道多粗,几个弯头几个阀门)。
水泵流量:1平方米15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7jBvt7tzBzOvzte77O.html
相似回答
集中供热
换热站的补水泵流量
和
扬程
应该
怎么
选择?
答:
1、集中供热换热站的补水泵流量为系统循环水流量的3—5%
。2、集中供热换热站的补水泵扬程按以下因素确定;①
保证系统中最高点有不汽化的压力
。②系统最低点不超压。综合上述两点,一般的供暖系统,按系统中最高点与锅炉(或换热器)中心线的垂直高度差,再加3—5米水柱为补水泵的扬程。
供暖间供系统中一次
循环泵如何
计算
流量
和
扬程
?
答:
1、流量应根据系统总热负荷计算,要计算换热站里换热器的效率,要留有一定的增加热负荷的富裕量
;扬程根据一次管网的总阻力损失和锅炉房与换热器的阻力损失确定,要留有一定的富裕量。2、循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定...
供暖
换热站循环泵的
杨程和
流量如何
估算?只知道建筑高度,建筑面积。
答:
先估算建筑的热负荷,根据建筑使用功能(是商场、住宅还是其他)及建筑所在地区,查相关工具书资料,选择相应热负荷估算指标,然后乘以建筑面积,得出该建筑热负荷估算值。热负荷除以供回水温差(由室内采暖方式决定),同时加上1.1~1.2的富裕量,得出
循环泵流量
。
循环泵扬程
与建筑高度根本无关,取决于系统...
集中供热
,换热站循环泵扬程,流量怎么
计算和估算
,扬程
和楼的高度有关吗...
答:
首先,
你的知道用户的耗热量,观察换热站二网供回水温度。假如供水42度,回水温度30度左右,每平方米用水3kg左右
。循环泵的扬程与楼高度关系不大,换热站用补水泵定压(定压考虑:楼高度,距离,阻力等因素。)。
我想知道供热
的循环水泵
在变频条件下,频率与
流量
、频率与
扬程的
关系...
答:
供热
的循环泵
在变频条件下,频率是与流量成正比的关系,而频率与扬程是平方差比。即新旧不同的频率的比值等于前后
流量的
比值;新旧不同的频率的比值的平方等于
扬程的
比值。
...不知道管网沿程)
,换热站循环泵
、
补水泵的扬程怎么确定
答:
公式是H=H1+H2+H3+H4+H5 H:
泵扬程
H2:换热机组内部阻力损失 H3:二次侧最不利环路沿程损失 H3:
换热站
内部损失 H4:最不利用户系统损失 H5:富余量 可是算的所需扬程为15米,楼层高18米 那怎么不能根据这个公式
确定扬程
呢是不是还得再加上18米啊 那么这个公式就不对了呀 我很矛盾 求教啊!
暖气
换热站
多大
流量
够用?
答:
1、供暖面积一般一万平方是25吨到30吨水。2、
循环泵流量
选择是供暖面积乘以25吨,得出数据之后略微放大,以保证供热质量。3、板式
换热
器,一般是一片板能换500平。4、具体过程:据建筑属性相对应的热指标,由供暖面积得出供热总负荷Q。其次,需要提供一二次侧的供回水温度,T2`-T2。这样才能选出板换...
各位老师:某
换热站循环泵扬程
32米,系统供热最高80米。请问
补水泵
压力如...
答:
补水泵扬程
要大于80m,它要克服的是高程+延程阻力。因为不知道管道长度、直径等参数,所以只能估计在90m左右。循环泵这个扬程很合理,有的人喜欢把
循环泵扬程
做得和定压(补水)
泵的扬程
一样大,这是不合理的。
供热半径为400米的
换热站循环泵扬程
选多少米?
答:
选择羊城的话,应该选择15米
大家正在搜
换热站循环泵的扬程什么意思
换热站补水泵补不上水怎么办
换热站补水泵怎么定压
换热站循环泵的作用
换热站循环泵正确安装示意图
循环泵和补水泵的区别
换热站循环泵变频控制
换热站循环泵电机
换热站循环泵价格
相关问题
在小区二次网不确定的情况下(只知道最高程,不知道管网沿程),...
热水循环泵的扬程怎么确定,有公式吗?
中央空调系统中,如何确定循环水泵、补水泵的扬程
锅炉补水泵和循环泵的流量和扬程计算方法
供暖循环泵如何计算用多大的泵,流量,扬程什么的
供暖间供系统中一次循环泵如何计算流量和扬程?
水泵是怎样确定流量和扬程的工作点的?
如何确定循环水泵流量及扬程