在小区二次网不确定的情况下(只知道最高程,不知道管网沿程),换热站循环泵、补水泵的扬程怎么确定

为两个小区新建一座换热站,只有一个小区的二次网设计已知,另一个小区明年才建(只知道第二个小区的总建筑面积),还知道最高建筑为17层,请问换热站的循环泵和补水泵的扬程怎么确定?(流量已算得)

最远循环半径与循环泵扬程有公式 , 层高都有了。 冒昧的说一句, 看着像家庭作业题目。
百度上有很多这样的题目公式。

公式是H=H1+H2+H3+H4+H5
H:泵扬程
H2:换热机组内部阻力损失
H3:二次侧最不利环路沿程损失
H3:换热站内部损失
H4:最不利用户系统损失
H5:富余量
可是算的所需扬程为15米,楼层高18米
那怎么不能根据这个公式确定扬程呢是不是还得再加上18米啊
那么这个公式就不对了呀
我很矛盾
求教啊!~谢谢问题补充:

是否连最不利回水管路的损失扬程都算上啊 最不利用户损失指的是从哪到哪的损失啊
啊、概念有些模糊,请明人指教

最佳答案 循环泵的目的是为了克服供/回水压差,如果不考虑冷热水压差的话,和楼层高度没关系.追问

最不利用户系统损失指的是什么,现在二次网损,站损。换热机组损都知道了.就差这个最不利用户了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答