各位老师:某换热站循环泵扬程32米,系统供热最高80米。请问补水泵压力如何设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-01-14
补水泵扬程要大于80m,它要克服的是高程+延程阻力。因为不知道管道长度、直径等参数,所以只能估计在90m左右。循环泵这个扬程很合理,有的人喜欢把循环泵扬程做得和定压(补水)泵的扬程一样大,这是不合理的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzzzttBOX.html
其他回答
第1个回答 2010-01-15
如果你说的80米是水平高度(静扬程),那你就选90-95米的水泵吧,静扬程+沿程阻力(水头损失)。
第2个回答 2010-01-14
我在考虑你这个用户应该是闭式系统,所以增加一点扬程也不会很高啊,只需要能够克服沿程阻力和用户前后密度差所产生的阻力就够了!你具体看看吧!根据进出口水温查取密度值,然后计算出前后重力差!然后再选择就可以了!
第3个回答 2010-01-28
水泵压力应该根据你空调系统的最不利点的最低压力来设置吧?
相似回答
集中
供热换热站
的
补水泵
流量和
扬程
应该怎么选择?
答:
1、集中
供热换热站
的补水泵流量为
系统循环
水流量的3—5%。2、集中供热换热站的
补水泵扬程
按以下因素确定;①保证系统中最高点有不汽化的压力。②
系统最
低点不超压。综合上述两点,一般的
供暖系统,
按系统中最高点与锅炉(或换热器)中心线的垂直高度差,再加3—5米水柱为补水泵的扬程。
...
换热站
自动监控
系统
PLC控制变频器调节
循环泵
、
补水泵
实现管网
压力
...
答:
循环泵
的控制:通过模拟量模块将二次网的出水和回水压力值读到PLC后做差运算,设定一个范围。上限对应50HZ下线对应你的最低频率就行。
补水泵
控制:通过模拟量模块将二次侧的回水压力采集上来后,以你设定的恒定压力为固定值如果
压力高
降低频率,降到最低频率停止。当压力低到你恒定压力的负多少值时启动...
供热压力
怎么计算?
答:
不分高低区的话管道选1.0MPa。入户压力=
循环泵扬程补水泵扬程
-
换热站
内部阻力-到各用户的沿程阻力-用户所在楼层的高度。例如:10米大约1个
压力,
6层楼18米高,再加上管路压力损失、阻力等,3.5—4个压力运行没问题。
供热压力
和换热站的循环泵和补水泵扬程有很大关系。所以还要提前确认一下
水泵扬程
...
换热站供暖怎样
解决不同楼层
压力
问题
答:
热用户(居民楼和单位)连接处为热力站。设备有:板式换热器
,循环泵,
一二次线除污器
,补水泵,
水箱,计量表,控制阀门等。就是换热的地方把由热电厂产生的 高温热水或者 蒸汽 传输到各个居民小区里 将热量传送到小区 管网中,就像一个变压器一样把一次网的高温热量换热给二次网的热水再供给用户。
换热站
中
补水泵
的作用是什么
答:
补水泵
是提供介质克服系统高程使介质充满整个系统的动力,满足系统运行循环必须的条件。选择补水泵按扬程优先的原则
,扬程
超过60米用多级离心泵,50米以下用单级离心泵。如若采用变频定压,应留有一定的余量。
换热站
二次网
循环泵
一般采用
压力
控制还是温度控制?
答:
目前的供热都是选择温度控制,以出水口温度和回水口温度来记录供暖水平,但是在高层住宅也需要考虑压力做衡量,因为出水回水温度好像对高层不能如愿,这样就需要考虑压力增压方式。
供热
支线庭院管网水力平衡自动优化调节方法?
答:
我们对各个
换热站
各个部件的压力损失情况进行了测试,从热力站内压力损失测试总体情况来看
,压力
损失所占比例最大的是用户端的压力损失。换热站的电耗主要是
循环泵
和
补水泵
电耗,其中又以循环泵电耗为主。水泵为整个输配系统提供的
扬程,
被循环过程中的各个部件和管道消耗。那么我们为了节能不能单单从降站...
换热站
设计与工艺控制基础
答:
循环泵
的布置设计,既要考虑回水流程,还要兼顾泵的耐用性和
系统压力
。总结与优化 在选择
换热站
的布置方式时,需综合考虑系统特性,如方式一适合大多数
系统,
而方式二则适应高层建筑,关键在于灵活运用,以节能和优化供暖为目标。每一步设计都关乎效率和经济性,展现出换热站设计与工艺控制的深厚内涵。
楼层
供暖压力怎样
计算
答:
计算公式:G=0.86*Q/Δt 其中 1、G:流量 单位 L/h,Q:热负荷 单位 W,Δt:供回水温差 单位 ℃,0.86:可以看做常数。2、热负荷的计算:Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)例:1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;2、循环水量为:370000大卡/10度...
大家正在搜
换热站循环泵的扬程什么意思
循环水泵扬程如何确定
热水循环泵扬程估算
换热站循环泵变频控制
换热站循环泵选型
换热站循环泵工作原理
换热站二网循环泵控制
换热站循环泵功率
换热站循环泵启动
相关问题
换热站中的循环泵,补水泵的流量扬程怎么样确定的
在小区二次网不确定的情况下(只知道最高程,不知道管网沿程),...
换热站补水设定压力过高,补水泵有什么影响
供热半径为400米的换热站循环泵扬程选多少米?
供暖间供系统中一次循环泵如何计算流量和扬程?
现在新建换热站的供热面积规模一般是多大?一个换热站的循环泵、...
换热站补水泵不断运行,压力为什么还下降?分析几个原因
采暖循环水泵入口使用定频补水泵补水,定压点压力为0.16MP...