99问答网
所有问题
供热半径为400米的换热站循环泵扬程选多少米?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-28
选择羊城的话,应该选择15米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBeOv7vzO7OeOv7XO7X.html
其他回答
第1个回答 2020-07-28
工院半径为400米的换热站循环泵,扬程响多少米?我觉得像这种专业的,一定要请专业人士来咨询一下
第2个回答 2020-07-28
情况下应该在15米到20米之间,这种情况的话是比较正常的,可以达到一个非常好的使用效果,而且不会存在问题。
相似回答
集中
供热换热站
的补水泵流量和
扬程
应该怎么选择?
答:
1、集中
供热换热站
的补水泵流量为系统
循环
水流量的3—5%。2、集中供热换热站的补
水泵扬程
按以下因素确定;①保证系统中最高点有不汽化的压力。②系统最低点不超压。综合上述两点,一般的
供暖
系统,按系统中最高点与锅炉(或换热器)中心线的垂直高度差,再加3—5米水柱为补水
泵的
扬程。
供暖换热站循环泵
的杨程和流量如何估算?只知道建筑高度,建筑面积...
答:
循环泵扬程
与建筑高度根本无关,取决于系统的阻力损失(包括管道沿程阻力、局部阻力、设备阻力损失等)。若有资料可查管道经济比摩阻值,乘以最不利环路长度(估算),加上设备阻力得出水泵扬程估值。一般情况下,二次网水泵扬程范围在25~35米(该数据为个人经验,仅供参考)。
暖气
换热站
多大流量够用?
答:
5、循环泵的流量计算可根据二次侧的供回水温差,G=Q/1.163(T2`-T2)。扬程的计算,
一般20到28米
。
换热站
中
的循环泵
,补水泵的流量
扬程
怎么样确定的
答:
那个公式不对。
水泵扬程计算:6层楼按照18米高度(也可能16米)选择扬程
,还要加管道阻力损失扬程2米(也许4米,看管道多远,管道多粗,几个弯头几个阀门)。水泵流量:1平方米15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。
供暖
间供系统中一次
循环泵
如何计算流量和
扬程?
答:
一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它
的扬程
小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低
扬程泵
。
循环泵是
指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖
供热
管道中的...
供热
系统热力站
换热站
及供热管网节电技术探讨?
答:
循环水
泵的
扬程不应负担楼房的高度。那些把热力
站的循环水泵扬程
定为32m甚至40m的就是这种情况。(2)设计人员的保守心理和习惯的后果这是设计人员不良的设计习惯造成。一般的设计人员都存在着保守的心理,认为所选的设备各方面的参数大一些总比小了好,这样不会出问题。而很少去考虑怎样做才能更经济、更实用,怎样做...
换热站
中补水泵的作用
是
什么
答:
补水泵是提供介质克服系统高程使介质充满整个系统的动力,满足系统运行
循环
必须的条件。选择补水泵按
扬程
优先的原则,扬程超过60米用多级离心
泵
,50米以下用单级离心泵。如若采用变频定压,应留有一定的余量。
地暖
循环泵
工作原理有哪些
答:
1、注意功率及扬程 在购买时,一定要注意设备的功率及扬程问题,这是在购买循环泵必须要参考的两大数值,通常使用范围在150平且是平层的话,建议
选择扬程
为3m,功率在100~150W之间
的循环泵
就可以,当然在购买时也要注意噪音问题,若噪音过大不建议选择。2、试转 在选购时,千万不要怕麻烦,一定要对其...
...不知道管网沿程),
换热站循环泵
、补水
泵的扬程
怎么确定
答:
最远循环半径与循环泵扬程有公式 , 层高都有了。 冒昧的说一句, 看着像家庭作业题目。百度上有很多这样的题目公式。公式是H=H1+H2+H3+H4+H5 H:泵扬程 H2:换热机组内部阻力损失 H3:二次侧最不利环路沿程损失 H3:换热站内部损失 H4:最不利用户系统损失 H5:富余量 可是算的所需扬程为
15米
...
大家正在搜
换热站循环泵的扬程什么意思
换热站循环泵选型
换热站循环泵的作用
供暖循环泵扬程怎么选
换热站循环泵变频控制
换热站循环泵工作原理
换热站二网循环泵控制
换热站循环泵功率
换热站循环泵启动
相关问题
各位老师:某换热站循环泵扬程32米,系统供热最高80米。请问...
换热站中的循环泵,补水泵的流量扬程怎么样确定的
在小区二次网不确定的情况下(只知道最高程,不知道管网沿程),...
汽水换热站凝结水水泵扬程怎么计算
换热站循环泵,需要依据进、出管网差压进行变频调速控制,水泵流...