99问答网
所有问题
集中供热换热站的补水泵流量和扬程应该怎么选择?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-12
1、集中供热
换热站
的补水泵流量为系统循环水流量的3—5%。
2、集中供热换热站的补
水泵扬程
按以下因素确定;
①保证系统中最高点有不汽化的压力。
②系统最低点不超压。
综合上述两点,一般的供暖系统,按系统中最高点与锅炉(或换热器)中心线的垂直高度差,再加3—5米水柱为补水泵的扬程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXjeWtWv7.html
其他回答
第1个回答 2012-02-16
看你的损耗有多大了。一般补水泵流量3吨左右,扬程15-20m就够了。
追问
管网规模不管大小都一样吗?有没有详细的计算方法?谢谢
相似回答
暖气
换热站
多大
流量
够用?
答:
1、供暖面积一般一万平方是25吨到30吨水。
2、循环泵流量选择是供暖面积乘以25吨,得出数据之后略微放大,以保证供热质量
。3、板式换热器,一般是一片板能换500平。4、具体过程:据建筑属性相对应的热指标,由供暖面积得出供热总负荷Q。其次,需要提供一二次侧的供回水温度,T2`-T2。这样才能选出板换...
换热站
中的循环泵,
补水泵的流量扬程怎么样
确定的
答:
水泵扬程计算:6层楼按照18米高度(也可能16米)选择扬程
,还要加管道阻力损失扬程2米(也许4米,看管道多远,管道多粗,几个弯头几个阀门)。水泵流量:1平方米15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。
供暖
间供系统中一次循环泵
如何
计算
流量和扬程?
答:
1、流量应根据系统总热负荷计算,要计算换热站里换热器的效率,要留有一定的增加热负荷的富裕量
;扬程根据一次管网的总阻力损失和锅炉房与换热器的阻力损失确定,要留有一定的富裕量。2、循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定...
各位老师:某
换热站
循环泵
扬程
32米,系统
供热
最高80米。请问
补水泵
压力如...
答:
补水泵扬程要大于80m,它要克服的是高程+延程阻力
。因为不知道管道长度、直径等参数,所以只能估计在90m左右。循环泵这个扬程很合理,有的人喜欢把循环泵扬程做得和定压(补水)泵的扬程一样大,这是不合理的。
集中供热
,
换热站
循环泵
扬程
,
流量怎么
计算和估算,扬程和楼的高度有关吗...
答:
首先,你的知道用户的耗热量,观察
换热站
二网供回水温度。假如供水42度,回水温度30度左右,每平方米用水3kg左右。循环泵
的扬程与
楼高度关系不大,换热站用
补水泵
定压(定压考虑:楼高度,距离,阻力等因素。)。
换热站
中
补水泵
的作用是什么
答:
补水泵是提供介质克服系统高程使介质充满整个系统的动力,满足系统运行循环必须的条件。
选择补水泵
按
扬程
优先的原则,扬程超过60米用多级离心泵,50米以下用单级离心泵。如若采用变频定压,应留有一定的余量。
换热站
中
补水泵
的作用是什么
答:
换热站
中补水泵的作用是:向
供暖
系统灌注循环用水以及补充循环系统损失的水。大多数供暖系统用补水泵定压,保证系统任何高度的用户都能正常地循环供暖热水。
选择补水泵
的标准:选择补水泵按
扬程
优先的原则,满足系统运行循环必须的条件,50米以下用单级离心泵。如若采用变频定压,应留有一定的余量补水泵是...
供热
半径为400米的
换热站
循环泵
扬程选
多少米?
答:
选择羊城的话,
应该选择
15米
...的循环
水泵
在变频条件下,频率
与流量
、频率
与扬程
的关系。
答:
供热的
循环泵在变频条件下,频率是与
流量
成正比的关系,而频率
与扬程
是平方差比。即新旧不同的频率的比值等于前后流量的比值;新旧不同的频率的比值的平方等于扬程的比值。