热水循环泵的扬程怎么确定,有公式吗?

还有流量如何计算?(用水点与水泵高度为+10米和-10米时扬程和流量有区别么?

循环泵的扬程 H = SQ^2
式中:S——循环管路的总摩阻;循环泵的扬程——循环流量。
对于已选定的水泵和管路,如果管路的总水头损失等于水泵的扬程,
则流量 Q = (H/S)^(1/2)
如果管路的总水头损失不等于水泵的扬程,则应由泵的特性方程和管道的特性方程共同确定:
泵 H = Ho-SoQ^2
管 H = SQ^2
联立解得 Q=[Ho/(So+S)]^(1/2)
式中:So——水泵的内摩阻;Ho——水泵当流量为零时的扬程,可由泵的特性曲线查到。H ——泵的扬程或管路的水头损失。
用水点与水泵高度为+10米和-10米时扬程和流量并无区别,但必须注意管路中不能有过大的负水头(负压),避免管路或水泵的气蚀,甚至不能正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-18
公式。。是设计方面的。。。+10米和-10米。。我想应该是。。+10米向上输送扬程10米。。-10米由上往下
第2个回答  2009-09-19
您好 循环泵就是考虑沿程损失和局部损失之和 与高度无关