热水循环泵的选择有什么经验公式吗?就是酒店或者小区用的,流量和扬程两方面都说一下,谢谢!

生活热水的循环泵。。。就是选择水泵,比如100房间的酒店,求选择过程

流量根据你供热需要量计算
扬程,看你的系统,一般是闭式循环的,就是需要克服的阻力换算成米,加点余量。常见的是28~40米之间。
选择好点,就用铜叶轮。
转速尽量选择低得,1480rpm以下的。
品牌至少选择国产一线品牌,有钱就卖进口的,威乐格兰富都可以。
主意各家结构不同,有的是没有联轴节,维修很麻烦,要么挪电机要么拆管路法兰~。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-24
流量=流通面积*压差*阻力系数=轴功率*泵的功率/(2.73*扬程)
轴功率=流量*扬程/367/水泵的功率
第2个回答  2019-07-11
那个5m是仅用来循环管道里的热水,保持管道里的热水在设置的温度用的,不能供水。需要增加泵,增压泵扬程和自来水给水泵扬程差不多。热水系统分区应和自来水分区相匹配。
第3个回答  2011-12-21
这个问题现在好像 还没有办法回答里,你的饭店多大,一天的用水量大概在多少!
第4个回答  2011-12-21
扬程就和楼层和距离有关
流量就看你计算换热量和交换温度了。