2米通风管道下的喷淋应安装在什么位置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-05
应该安装到喷淋的位置
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BtvXBe7OjvWO7vXj7e.html
相似回答
喷淋
头
安装
规范
答:
1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置
。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不...
喷淋
分支
安装
遇风道线槽面积太大该如何加
下
喷
答:
应增加喷头。
风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋
,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防
喷淋
头可否
装在
风道上面
答:
可以安装在风管上,但风管的宽度大于1.2米时就要在风管腹部设置下喷
。见《自动喷水灭火设计规范》第7. 2. 3条: 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。
大型商场校方
喷淋
是否在空调
通风管道下面
,消防上是否有这规定?_百度知 ...
答:
一般都在通风管道下面
,因为通风管道吊装的比较高,而且通风管道面积大容易挡住消防喷淋头
喷淋
头
的安装
距离?
答:
或3d 0.6 三、当梁、
通风管道
、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m 时,其下方应增设喷头 四、直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的
2
倍 五、边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
自
喷淋
规范中喷头布置规定中,7.1.3中条款怎么理解?
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》的7.
2
.3条规定当梁、
通风管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离...
对于有风
管
的地下室
喷淋
头的布置应注意
什么
答:
7.2.2直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.
2的
规定(见图7.2.2)。7.2.3当梁、
通风管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设...
通风管道
下方
安装喷淋
头,具体要求是
什么
?
答:
间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。
通风管道
工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管道中的风管制作与
安装
所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场...
喷淋
支管可不可以在
通风管道下面
答:
可以,《GB50084 自动喷水灭火系统设计规范》 中有详细规定,当梁、
通风管道
、桥架等障碍物宽度大于1.
2米
时,要在其下方增设喷头。另外,《GB50016 建筑设计防火规范》中规定,不能与通风管道紧贴敷设的,是可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,因此消防管道是可以的。
大家正在搜
风管下喷淋管安装图
喷淋管道安装规范
喷淋管道支架安装规范
消防喷淋管道安装视频
喷淋下喷安装规范图
喷淋水管安装规范
喷淋头与管径安装规范
消防喷淋管安装规范
消防喷淋的安装要求
相关问题
通风管道下方安装喷淋头的具体要求,是那个规范的那一条。
消防喷淋管道安装在通风下面是否可以?
喷淋支管可不可以在通风管道下面
在喷淋管道施工中,喷淋管道与大于1.2米的通风管道平行时,通...
喷淋头的安装距离?
建筑喷淋和通风管道占据多高的位置
通风、给水、热力管道、消防、喷淋等安装高度如何确定?
通风管道下增设的消防喷淋头需要加集热罩吗