99问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋下喷安装规范图
消防
喷淋
上喷头与
下喷
头的区分
答:
1、用途不同:上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150MM,顶罩起了部分集热的功能,且约85%的水喷向下方,
下喷
是使用最广泛的一种喷头,用于有吊顶的空间,在吊顶下方布置喷头,下喷洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。2、特点不同:上喷头和下喷头是不能通用的,因为二者的...
消防
喷淋
上喷,
下喷
在平面图纸上的标示有区别吗
答:
有的。如图所示。
请问消防
喷淋
在风管下面增加
下喷
必须要做到风管正中吗?
答:
GB50084-2017自动喷水灭火系统设计
规范
的
图示
。没有明文规定要求做到中间,
喷淋
头
安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,
喷淋
头
安装规范
如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
如何区分上下
喷淋
头,其功能分别是什么?
答:
图片
左边的是上喷喷头,右边是
下喷
喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150MM,顶罩起了部分集热的功能,且约85%的水喷向下方,如果换了右边的,就变成喷向上方了,直接影响到灭火效果。这是不允许的。一般都不注意,以为可以随便换,其实这是很关键的。
无吊顶的
喷淋
头
安装
朝下,可以过安检吗?
答:
无吊顶的
喷淋
头安装朝下,可以过安检。一、喷淋头的
安装规范
:1、有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。2、在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的...
喷淋
头上喷
下喷
的
规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为
规范
要求为75mm-150mm。2.有吊顶的下垂型喷头
安装喷
头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再
安装下喷
支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,...
喷淋
头上喷
下喷
的
规范
要求
答:
1. 直立型喷头应安装在楼板顶部下方75mm至150mm的
规范
要求范围内。2. 在有吊顶的情况下,下垂型喷头的喷头根部应与吊顶表面平齐。为防止安装误差,建议在吊顶龙骨定位后
安装下喷
支管;同时,连接喷头与三通之间的短管长度不应超过150mm。3. 边墙型喷头应安装,确保其与墙壁的距离在50mm至100mm之间。...
消防
喷淋
管网要
安装
dn50射水炮安装方法
图片
花
答:
,就是这样的,最下边是水炮末端试水
吊顶
下喷淋
头
安装规范
答:
有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下
喷
。具体详见《自动喷水灭火系统设计
规范
》,有3处相关条文和1张表格。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋下喷头安装图片
消防风管下喷最新规范
喷头图片
喷淋下喷头安装高度要求
喷淋上下喷图纸标志图片
喷淋系统安装图集
上喷喷淋头安装规范图片
喷淋下喷高度怎么确定
喷淋下喷装饰盖板安装图