99问答网
所有问题
喷淋分支安装遇风道线槽面积太大该如何加下喷
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-07-25
应增加喷头。
风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
相似回答
管道阀门安不上,管道之间的间距太紧,
怎么
办?
答:
——上下喷设置。当
喷淋
头与吊顶距离大于800mm时,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;(如同时满足:a闷顶内配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属
线槽
;b风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;c无其他可燃物)。——
下喷
设置:当梁、风管、管排、桥架宽度大于1.2m时,应在其腹面下增设喷头。6、注意防晃支架设置(水...
母
线槽安装
规范要求与消防管及
喷淋
头的距离各是多少
答:
表8.12.10 电缆桥架与各种管道的最小净距 管 道 类 别 平行净距(m)交叉净距(m)一般工艺管道 0.4 0.3 具有腐蚀性气体管道 0.5 0.5 热 力 管 道 有保温层 0.5 0.3 无保温层 1.0 0.5
土建施工与建筑通风系统
安装
配合?
答:
(5)通风预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防
喷淋
、消火栓、强弱电管线与
线槽
等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。(6)通风设备基础较多,机房多,管线多...
木器加工行业1000平方的车间需要
怎样
的消防系统?
答:
需要消火栓系统,应急照明系统和灭火器。这个单层面积超过1500平米或者
总面积
超过3000平米及以上的才需要设置自动报警系统和自动
喷淋
系统的。
电气
安装
中建筑照明线路和动力线路
如何
确定 详细�0�3
答:
首先画出吊顶分格图,确定照明灯具、通风口、感烟探测器、
喷淋
头的位置,然后按顺序施工。 (6)室内吊顶进行细部调整顺直平整时,各专业应紧跟配合土建吊顶调整将各自的器件调整完毕。 (7)潜入式照明灯具需要镶嵌在吊顶轻钢龙骨上时,应考虑承重事宜,找土建专业协调研究解决方案。 (8)走道吊顶下嵌入式灯具安装时,由于...
大家正在搜
多大面积需要安装喷淋
多大面积必须安喷淋系统
喷淋管多大面积
多大面积需要喷淋系统
多大面积的厂房需要做喷淋
多大面积要做消防喷淋
多少面积要设喷淋
1个喷淋头管多少面积
喷淋覆盖面积是多少