喷淋支管可不可以在通风管道下面
有没有规范明确规定不允许消防喷淋主管道及支管在施工的时候必须做在通风管道上面?
举报该问题
推荐答案 2014-08-23
可以,《GB50084 自动喷水灭火系统设计规范》 中有详细规定,当梁、通风管道、桥架等障碍物宽度大于1.2米时,要在其下方增设喷头。另外,《GB50016 建筑设计防火规范》中规定,不能与通风管道紧贴敷设的,是可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,因此消防管道是可以的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wz77jBBzOBttt7vW7Wj.html
其他回答
第1个回答 2014-08-23
一般是不可以的,这样会增加安装占用空间的高度。
相似回答
消防
喷淋管道
安装
在通风下面
是否
可以
?
答:
一般都在通风管道下面
,因为通风管道吊装的比较高,而且通风管道面积大容易挡住消防喷淋头 当然不是简单地安装在下方,是在大于1.2m宽度的风管下方增设喷头,原来的上喷头还是要有的
消防
通风管道下喷淋
和上喷淋用一个25
支管可以
吗?
答:
可以
,风管下喷不计算用水量和点数。
通风管道下方
安装
喷淋
头的具体要求,是那个规范的那一条。
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50045-95(2005年版))第3条设置场所火灾危险等级;《高层民用建筑设计防火规范》消防给水和灭火设备;《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)上述规范均的规定:仓库要装,如果是不能遇水的物品的话用其它灭火方法,如气体灭火下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保...
...
喷淋管道
与大于1.2米的通风管道平行时,
通风管道下面
是否
可以
不...
答:
不可以
,喷头安装高度离顶板不得大于150mm,依旧是在风管上面的,管道再低也保护不到风管下面
通风管道下方
安装
喷淋
头的具体要求,是那个规范的那一条?
答:
就是风
管
宽度超过1.2米,
下方
增加
喷淋
头。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计规范。
通风管道下增设了喷淋,那么
通风管道下喷淋可以
取消么?
答:
通风管道下
的
喷淋
头
不可以
取消;根据规范要求:7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其
下方
应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防
喷淋
头可否装在风道上面
答:
可以安装在风管上,但风管的宽度大于1.2米时就要在风管腹部设置下喷。见《自动喷水灭火设计规范》第7. 2. 3条: 当梁、
通风管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其
下方
应增设喷头。
喷淋
头上喷下喷的规范要求
答:
5.当
喷淋支管
高度大于1000mm时,应设横向加强支架;6.当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。7.
喷淋管道
末端应采用梯形防晃支架;8.末端支架与喷头之间的距离为400mm。9.当梁、
通风管道
、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位;10.风
管下
喷头吊架应采取管道...
消防
喷淋
安装规范
答:
根据场所不同可以选择不同的
喷淋
头: 1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水
支管
上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 2. 直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在...
大家正在搜
喷淋管道支架安装规范
消防管道连接喷淋喷头个数
喷淋管道支架图集
喷淋管道
喷淋管道压力
喷淋管道安装规范
喷淋管道压力标准
喷淋管道系统图
喷淋管道平时有水吗
相关问题
通风管下面的喷淋管支架可固定在上喷支管上吗?
在喷淋管道施工中,喷淋管道与大于1.2米的通风管道平行时,通...
消防通风管道下喷淋和上喷淋用一个25支管可以吗?
通风管道下方安装喷淋头的具体要求,是那个规范的那一条。
消防喷淋管道安装在通风下面是否可以?
大于1.2米的通风管设消防喷淋 由于通风管的安装高度过低 喷...
设计的通风管在喷淋管下面谁的责任
大于1.2米的通风管设消防喷淋 由于通风管的安装高度过低 喷...