99问答网
所有问题
通风管道下方安装喷淋头的具体要求,是那个规范的那一条?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-18
就是风管宽度超过1.2米,下方增加喷淋头。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7zejjjW7BeBXt7zvB.html
相似回答
通风管道下方安装喷淋头的具体要求
,是那个
规范的那一条
?
答:
就是风管宽度超过1.2米,下方增加喷淋头
。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计规范。
自
喷淋规范
中
喷头
布置规定中,7.1.3中条款怎么理解?
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁
、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离...
消防新
规范
超过一米二的
通风管道
需要设置上喷吗?
答:
需要设置上喷,增设下喷。
《自喷规》7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头
(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
喷淋
支管可不可以在
通风管道下面
答:
可以,
《GB50084 自动喷水灭火系统设计规范》
中有详细规定,
当梁、通风管道、桥架等障碍物宽度大于1.2米时,要在其下方增设喷头
。另外,《GB50016 建筑设计防火规范》中规定,不能与通风管道紧贴敷设的,是可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,因此消防管道是可以的。
消防
喷淋安装规范
答:
消防
喷淋安装规范
: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型
喷头的
布置,包括同一根配水支
管
上喷头的间距及相邻配水...
消防
喷淋头
可否装在风道上面
答:
可以安装在风管上,但风管的宽度大于1.2米时就要在风管腹部设置下喷。见《自动喷水灭火设计
规范
》第7. 2. 3条: 当梁、
通风管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设
喷头
。
水
喷淋
建筑
要求
答:
2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定(见图5.2.8)。检查数量:全数检查。检查方法:尺量检查。
另外可参阅《自动喷水灭火系统设计规范》GB
50084—2001 规范没有对支管是否转弯作强制要求,完全可以这样安装。
消防
喷淋安装规范
答:
消防喷淋系统是一种广泛应用于各种建筑中的消防设施,它能够在火灾发生时自动或手动启动,喷射水流进行灭火或控制火势。以下是对消防
喷淋安装规范的
润色和修正:7.1 一般规定 7.1.
1
喷头
应安装在易于受到火灾热气流影响并有利于均匀分布水流的顶板或吊顶下方位置。当喷头附近存在障碍物时,应遵守7.2节的...
消防
喷淋安装要求
答:
梁间布置的洒水
喷头
,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本
规范
第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。3 密肋梁板
下方的
洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方...
大家正在搜
喷淋管道安装规范
喷淋管道支架安装规范
消防管道连接喷淋喷头个数
通风管道安装
喷淋管道
喷淋管道压力
喷淋管道压力标准
喷淋管道系统图
喷淋管道平时有水吗
相关问题
通风管道下方安装喷淋头的具体要求,是那个规范的那一条。
通风管道下方安装喷淋头,具体要求是什么?
喷淋头安装规范
消防喷淋头的安装要求
宽度等于1.2米的风管下方需要增加喷头吗?规范中要求大于1....
消防喷淋安装要求
消防喷淋安装规范
消防喷淋的安装规范