答:
法律分析:安装规范为:
1、管道支吊架的安装地方不得干扰洒水喷头的喷洒效果。支架、吊架和喷淋头之间的距离应至少为300 毫米
。2、排水支管相邻的喷嘴之间及直管段之间至少有一个吊架,间距不超过3.6m。3、公称通径为50mm以上的管道,排水总管或排水管的每段至少应有一个防抖支架。法律依据:《中华人民...
喷淋管道支架安装规范
答:
喷淋管道支架安装规范
1. 喷淋管道支架的安装应符合国家相关规范和标准,确保安装质量和工程安全
。2. 在进行喷淋管道支架安装前,应先进行现场勘测和设计,确定管道走向和支架的位置。3. 支架的选择应根据管道的材质、直径、重量和工作温度等因素进行合理选取,确保支架的承载能力和稳定性。4. 支架的安装应...
喷淋
支
管支架规范
答:
1、管道支吊架的安装地方不得干扰洒水喷头的喷洒效果。支架、吊架和喷淋头之间的距离应至少为300毫米
。2、排水支管相邻的喷嘴之间及直管段之间至少有一个吊架,间距不超过3.6m。3、公称通径为50mm以上的管道,排水总管或排水管的每段至少应有一个防抖支架。小区设备设施都有什么1、小区的设施设备主要分...
消防
喷淋支架安装
的距离是多少呀?
答:
1、管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm
。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间...
喷淋管
与
支架
的距离应该是多少?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:
1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm
;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
喷淋管道支架安装规范
答:
消防水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。消防水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。消防
管道支架
设置的高度和间距,应百符合设计要度求和...
喷淋
支
管
的支吊架
规范
要求有哪些?
答:
管道安装
的
支架
相关
规范
主要是:一、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 > 3.3.7
管道支
、吊、托架的安装,应符合下列规定:1 位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计...
消防
喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。5)
支架安装
:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。
喷淋管道支
吊架的间距不应大于下表:公称直径(mm) DN25 DN32 ...
喷淋管道
需要设置防晃
支架
吗?
答:
消防
安装
中要求
喷淋管
末端设置防晃支架有依据,如下:《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》管网及系统组件安装 5.1.8
管道支架
、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1,管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。...
喷淋管道支架安装规范
答:
支架
上孔眼的孔径宜比螺栓直径大1~2m。3M建筑防火堵漏的技术
标准
和产品应用于各个行业和市场,3M倡导的被动防火理念在全球范围内被广泛接受。目前,3M建筑防火堵料应用技术标准和产品的主要核心技术有:热膨胀、吸热、烧蚀和隔热技术。可用于贯穿系统防火封堵、建筑接缝防火封堵、