99问答网
所有问题
通风管道下增设的消防喷淋头需要加集热罩吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-28
不需要的,这个喷头在风管下面距离不超过250mm的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeBzz7jeBtX7OWvXjtt.html
相似回答
风
管下
口
喷淋头
是否
要
装
集热罩
答:
一般情况下是可以不装的~在原理上来讲
,风管已经冲当了集热盘的功能,但是如果是非金属风管建议装上。
集热罩
作用以及安装规范 什么情况
下喷淋头需要
增加集热罩
答:
二、在风管下安装的喷淋头也不需要增加集热罩
,利用风管集热;三、喷淋头安装位置较低,如不超过4米均不用安装集热罩;消防喷淋集热罩的安装规范 一、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩;二、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩...
风
管
超过1.2米下方增加
喷淋头
用
加集热罩吗
?
答:
我觉得下方的
喷淋头
应该加一个极
热罩
,还是好一些。
消防喷淋头
是否
必须
安装
集热罩
?
答:
1、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,
需要设置集热罩
。2、如喷淋头安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。3、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。4、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。消防喷淋集热罩也称为集热器...
大于1.2米的通风管设
消防喷淋
由于
通风管的
安装高度过低
喷淋头
能不能...
答:
依照规范,大于1.2米的通风管下方应设
消防喷淋
.你所说的是加设
集热罩吗
?我个人意见认为大于1.2米的
通风管下
设
喷头
的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,喷头安装在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内,加设集热罩设置下喷喷头是可以的。但是这是我个人的解读,...
喷淋头
上装的像碗一样的东西是什么?
答:
你说的是
消防喷头
,像碗一样的是集热罩。消防喷头我们经常可以见到,可是很少会看到
消防喷淋头集热罩
,集热罩也想类似于灯罩的一种碗状保护罩,加了集热罩,可以聚集喷头处的热量,加快喷头的反应灵敏度,是喷头能够提前喷水,从而降低火灾发生的概率或是降低火灾的危害程度。
消防喷淋头
上方圆罩是做什么用的?
答:
那叫“
集热罩
” 如果房屋过高 顶部
喷淋必须
设置集热罩
喷淋头
是有工作温度的 当温度达到规定值时 喷淋头动作 温度达不到不动作 屋顶过高热量散发过快下面发生火灾时喷淋头不能正常采集工作热量 致使不能正常工作不能达到作用 所以必须加载集热罩 ...
下喷旋转式
喷淋头
安装在无吊顶空间
需要集热
盘吗
答:
这种东西叫做
集热罩
也可以叫盘,一般安装于车库成排
管道
、或没有吊顶,喷头还必须安装下垂喷头。这种东西
消防
总队上海总队长曾经提出过不建议大面积安装 但是一般是安装在机械车库和复合式车库里面 是必须要安装的 集热罩是起集热作用的,火灾时让
喷淋头
迅速爆开。希望这个回答对你有帮助 ...
《自动喷水灭火系统设计规范》中关于
消防喷淋头
布置的疑惑
答:
当火灾发生时,热气上升顶板就相当于
集热罩
,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、
通风管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应
增设喷头
。若是现场有通风管道超过120...
大家正在搜
消防管道连接喷淋喷头个数
吊顶内超过多少需要增设喷淋头
消防喷淋管道压力标准
消防喷淋主管道标准
喷淋管道平时有水吗
喷淋管道支架图集
场所达到多少面积需增设喷淋
消防多少平方要喷淋
喷淋管道
相关问题
消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩
消防验收风管下喷头需不需要装集热
消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩
风管下口喷淋头是否要装集热罩
集热罩作用以及安装规范 什么情况下喷淋头需要增加集热罩
大于1.2米的通风管设消防喷淋 由于通风管的安装高度过低 喷...
消防喷头在风管正上方中间是否要做下喷
车库风管宽度超过1.2米需在风管下装喷头,那增加的管和喷头是...