负载100千瓦用多大电缆
100千瓦用
电要
用多大电缆
_百度问一问
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话 估算250A ,95 的电缆穿管的话最大载荷192A ,120 以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对...
100千瓦
的电器设备能
用多大的电缆线
呢
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100KW
设备需要
用多大
的
电缆
?急。
答:
100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10平...
100 kw的负载用多大
平方的
电缆
答:
100KW设备需要用95平方毫米的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
100
个
千瓦要用多大
的
电缆
,三相四线的_百度问一问
答:
我马上帮您编辑答案。【回答】亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
100千瓦用多大电缆
答:
100千瓦用95平方的铜芯电缆
。100千瓦用需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线保险,用380V三相电,负载电流200A,根据铜电缆的载流量,可以选用70平方的铜电缆,或者95平方的铝电缆。如是单相负载,电流约160A,使用95...
100kW
功率
用多大电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可
选用
50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100kw用多大
的
电缆
答:
100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ,计算出电器设备的电流。一般三相电电压为380v,cosφ为0.85,100÷(1.732×0.38×0.85)≈178.75A。根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,
因此100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。...
100kw用多大
的
电缆
答:
计算:1、
100KW
的工作最大电流(功率因数取0.8)
100kW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择
电缆
截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量在195A以上,所以可备选。
100千瓦用多大的电缆线
?
答:
1、
100KW需要
用35平方的铜
电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相
电线
的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...