负载100千瓦用多大电缆
三相
一百千瓦需要多大
的
电缆
答:
三相
100千瓦
的容量需用70平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
100kw用多大电缆
铜线
答:
120平方。根据查询楼盘网得知,
100kw用
120平方
电缆
铜线,100KW负荷电流在180A,用120平方电缆铜线才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。
100
个
千瓦
,
要
配
多大的电线
,和电表?互感器要多少?
答:
看情况。如果是三相,
100千瓦
,距离不远的话,铜芯不能低于50平方
电缆
,5A电表,150/5以上的互感器。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 19 0 其他回答 100平方国标铜芯电缆,250/5电流互感器和配套电度表 热心网友| 发布于2013-06-07 举报| 评论 6 7 为您推荐: 40
千瓦用多大
的铜线 10千瓦配多...
100千瓦要
用要
用多大电缆
?
答:
以铜导线为例,k为0.0175,Vm为70°C。带入公式 A=263/(0.0175×70) 可得到A≈2.1平方毫米。因此,这
需要
一根截面积为≈2.1平方毫米的电缆(
使用电缆
表可得知常用导线的允许电流等信息)。综上所述,要确定
100千瓦
的能源传输所需的电缆大小,需要考虑功率、电压、电流、电缆长度、
电线
电阻等多个...
100千瓦要多大电缆
答:
100千瓦
的负荷应该用95平方的主
电缆
。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
100KW负载
的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/...
100千瓦
至少
多大电缆
?
答:
100千瓦
按电机计算电流是200安培,用70平方以上的线。如果是电动机,
选用
120平方铜芯
电缆线
,如果是照明,用70或95平方铜芯
电缆线
就可以。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ,式中:P为电路功率;U为线电压,...
380V
100千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
一、100个千瓦380伏需要多大的电缆呢 正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够
负载
180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是178.7安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。 二...一、
100千瓦用多大电缆
380v 应使用35平方的铜芯电缆线,负荷...
100千瓦用多大电缆
380v
答:
需要
95平方
的电缆线
。计算公式如下;根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=
100
/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数0.85)
100千瓦
380v
用多大电缆
答:
95平方铜芯
电缆
。根据查询国家电网显示,
100千瓦
功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式电功率等于电流乘以电压乘以因素功率0.8乘以根号3,得电流等于100000除以380除以0.8除以1.732等于189.92安培,根据电流与电缆的关系,189.92安培的电流,用95平方毫米的铜芯电缆即可。
100千瓦用多大电缆
380v
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,
电缆
最近的规格为25mm^2 所以
需要
25平方的电缆。